水池灯配电问题讨论?急啊。明天开工
lch999
lch999 Lv.9
2007年10月10日 00:22:32
只看楼主

一水池,有50个灯,每个150W/24V,总共7.5KW配电方案:单想配电。分7个回路,每个回路用ZRVV 3X4的电线,20A断路器+30mA。每个回路在水池边做一个接线盒,水池灯从接线盒拉出,现在的问题是选用水池灯的问题上:1。如果选用自带变压器的灯具,因为水池灯离接线盒有一段距离,如果在接线盒拉出,会有一段220V的防水电缆接到灯具上,所以确得不安全。2。如果选用灯具与变压器隔离的,就在接线盒里面加装一个变压器,再从变压器里接到水池灯。但怕24V的电缆损耗大。

一水池,有50个灯,每个150W/24V,总共7.5KW
配电方案:单想配电。分7个回路,每个回路用ZRVV 3X4的电线,20A断路器+30mA。每个回路在水池边做一个接线盒,水池灯从接线盒拉出,
现在的问题是选用水池灯的问题上:
1。如果选用自带变压器的灯具,因为水池灯离接线盒有一段距离,如果在接线盒拉出,会有一段220V的防水电缆
接到灯具上,所以确得不安全。
2。如果选用灯具与变压器隔离的,就在接线盒里面加装一个变压器,再从变压器里接到水池灯。但怕24V的电缆损耗大。
3。请问变压器小容量的有那几种规格,我看到有300VA,500VA,下面的就不知了,不知有没有1KVA,2KVA的,请高人列一下/
请问选那种灯具比较好一点/?希望各位大师可以交流一下意见。

lingxuct
2007年10月10日 01:26:05
2楼
有1KVA、2KVA的。