美式箱变内能不能加高压计量和负控装置?今天一个供电答复是让我负控装箱变,我知道欧式空间大是可以,美式的不知,询问过2个厂家,1个说可以,1个说不好做。所以想询问下大家。主要就是价格问题了,如果做成欧式,这边不好交代
美式箱变内能不能加高压计量和负控装置?今天一个供电答复是让我负控装箱变,我知道欧式空间大是可以,美式的不知,询问过2个厂家,1个说可以,1个说不好做。所以想询问下大家。
主要就是价格问题了,如果做成欧式,这边不好交代
2楼
空间太小了,又是负荷开关又计量互感器的安装位置一点也没有了
回复
3楼
白脸小生 发表于 2014-8-2 15:56 空间太小了,又是负荷开关又计量互感器的安装位置一点也没有了是,我以前也这样认为,但是有个厂家跟我说可以··我又没办法去看,但是要贵好几万,不知道哪里不对
回复
4楼
可以的,我们做过,福建那里的。美变里家了高压计量柜。也是比较奇葩的方案。
回复
5楼
这种方案也行,我们这里也见过,但是特别别扭。
回复
6楼
来看看...........
回复
7楼
谢谢上面几位,我明天答复他们让他们自己确认下厂家采购
回复
8楼
没问题的!我自己都做过好几个高供高计的
回复
9楼
星湖 发表于 2014-8-3 13:28 可以的,我们做过,福建那里的。美变里家了高压计量柜。也是比较奇葩的方案。求指导下,能画个布置图么?
回复
10楼
星湖 发表于 2014-8-3 13:28 可以的,我们做过,福建那里的。美变里家了高压计量柜。也是比较奇葩的方案。版主经验丰富!
回复