一个厂区的职工食堂36m*36m的平屋顶的屋面雨水重现期取10年可以吗,会不会有点浪费
一个厂区的职工食堂36m*36m的平屋顶的屋面雨水重现期取10年可以吗,会不会有点浪费
2楼
可参见《建筑屋面雨水排水系统技术规程》(CJJ142-2014)/ 第3.3.5条表3.3.5建筑降雨设计重现期的规定。
回复
3楼
即便取50年又浪费多少呢
回复
4楼
规范一般定重现期不低于某年
回复
5楼
规范对每个地方要求都不一样,当地有详细规定的,应该取当地的数据。
回复
6楼
看看建筑给排水设计规范吧
回复
7楼
fy454473879 发表于 2014-8-4 08:33 看看建筑给排水设计规范吧我就是看着规范提出的疑问,当时我就是想知道这样的建筑算一般性建筑,还是重要性建筑。
回复
8楼
我认为该食堂属一般性建筑。
回复
9楼
广州地区屋面雨水计算重现期按3年计算,现在的重现期确定是按本地区具体情况研究得来的。
回复
10楼
好啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
11楼
规范对每个地方要求都不一样,当地有详细规定的,应该取当地的数据。
回复