地下室外墙水平筋配筋率有最小限制不
swnuen
swnuen Lv.6
2014年07月31日 18:01:20
只看楼主

最近在看一个图,地下室层高6.35米,柱跨9米,地下室抗浮水位-3.0米,外墙厚度400mm。所配钢筋竖向筋为d20@150+d16@150;水平筋为d12@150.水平筋单层配筋率0.188%;这配筋合适不?是否应该满足受力构件最小配筋率的要求那?

最近在看一个图,地下室层高6.35米,柱跨9米,地下室抗浮水位-3.0米,外墙厚度400mm。所配钢筋竖向筋为d20@150+d16@150;水平筋为d12@150.水平筋单层配筋率0.188%;这配筋合适不?是否应该满足受力构件最小配筋率的要求那? 外墙.jpg

外墙.jpg

免费打赏
无间道
2014年08月01日 07:45:27
2楼
看看构造手册,有最小配筋率规定的。
回复
wsry988
2014年08月01日 08:20:05
3楼
《高规》
12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%。

回复
lengqi2009
2014年08月01日 09:16:40
4楼
没问题。是这样的。
回复
swnuen
2014年08月01日 09:37:55
5楼
这不是个高层建筑,地下一层地上三层。已经施工完毕,地下室外墙竖向裂缝很多,宽度大多超过0.3mm,深度大多超过了150mm,已经做了结构检测鉴定,结论就是裂缝很多超过了国家规定的限值,影响到了结构使用的耐久性要求,需要进行加固。我在这里分析了下他的裂缝成因,感觉水平筋太少是个原因啊。还有就是这个地下结构长度173米,未设缝,施工过程中设置了两道后浇带,区段长度都在54米以上,也显偏长啊,当时的结构设计欠考虑啊。大家给点意见吧
回复
swnuen
2014年08月01日 09:45:31
6楼
把基础图还有外墙的大样图传上来大家看看
回复
lsmqhln
2014年08月01日 10:07:28
7楼
wsry988 发表于 2014-8-1 08:20 《高规》12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分 …高层规范中,将地下室外墙当做双向板。
回复
lsmqhln
2014年08月01日 10:22:08
8楼

这样的水平筋对一般超长的地下室也还是可以的,对173米的有点不够。有裂缝的原因只能是设计上的原因,

就是因为结构超长了,地下室上部房子低也是不利的。超长结构,仅仅靠后浇带是不能解决结构超长的问题,

要加水平的无粘结预应力钢筋,保持外墙中水平方向的预压应力。
回复
lsmqhln
2014年08月01日 10:27:20
9楼

当然,施工也有问题,比如,水灰比,塌落度,膨胀剂,抗裂纤维,保湿保养时间,回土时间等等。
回复
wsry988
2014年08月01日 10:29:15
10楼
本帖最后由 wsry988 于 2014-8-1 10:31 编辑

有173m长啊,个人认为这个很明显是结构超长的原因造成的砼收缩的裂缝,加强水平配筋是一个措施但并非最有效措施,最主要是未设缝,后浇带也过少了,后浇带间距一般<30m,若采用低收缩砼情况可能要好些。水平构造配筋参考高规的要求也不过0.3%,单层那就是0.15%,看图是应该满足最低要求的。
另外为抵抗竖向裂缝,湖北这边地下室水平筋是要求设置在外层的。
回复
lsmqhln
2014年08月01日 10:31:58
11楼
规范对结构的长度是有规定的,超长已经违规,所有手段都不能彻底解决问题,否则规范就不要规定伸缩缝间距了。
回复

相关推荐

APP内打开