水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A
300yr
300yr Lv.2
2014年07月31日 12:59:48
只看楼主

本帖最后由 300yr 于 2014-7-31 16:52 编辑 水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63.2KW,U=230.5V,Q=21.67KW,功率因数0.94。该低压进线柜后还连接有其他负载。

本帖最后由 300yr 于 2014-7-31 16:52 编辑

水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。
电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63.2KW,U=230.5V,Q=21.67KW,功率因数0.94。该低压进线柜后还连接有其他负载。
问:
1、在做电机的功率计算时,输入功率P=1.732*1.732*230.5*116.5*0.81=65.3KW?? 还是输入功率P=1.732*1.732*230.5*116.5*0.94=75.7KW? 即 功率因数应该取电机铭牌上的数据还是电容柜补偿后的数据?为什么?
2、根据低压进线柜上的读数,有功功率P=63.2KW,可得电流I=63.2/(1.732*1.732*230.5*0.94)=97.2A, 为什么这个电流比单台电机控制柜上显示的电流116.5A低?


免费打赏
woniutubu
2014年08月01日 10:08:19
2楼
多谢楼主分享!
回复

相关推荐