施工现场临时用电图片
baisha188
baisha188 Lv.9
2014年07月31日 10:54:36
只看楼主

123

1
DSCF4001.JPG


2
DSCF4026.JPG

3



DSCF4001.JPG


DSCF4026.JPG

免费打赏
beida_energy
2014年07月31日 14:32:15
2楼
好像只有你N排木有地排呢?
回复
zhili051
2014年07月31日 15:45:51
3楼
第一张是怎么回事,两根电源线各进入开关但没有零线?????
第二张拍照的不够清楚,但感觉看见 1)电源箱没有封堵,2)有些是线标明是地线标志的,却接入开关,3)感觉有些电源线不知道从哪里冒出来的。
回复
lqzhu0328
2014年08月01日 11:14:20
4楼
真急够临时的!
回复
laodongzhe186
2014年08月01日 12:59:03
5楼
这也太临时了,搞不好就是安全隐患
回复
206079
2014年08月01日 14:16:14
6楼
第一张:没有地排,线没有从配电箱进线口进。
第二张:没有做到一机一闸,线没有从配电箱进线口进。
其它什么接线到柜用胶木接头,还要封堵,这个也不要求了。
如果楼主是新手,拿总体来说还是可以的,如果是老手,那就是个懒人。
回复
白居不易
2014年08月01日 16:00:14
7楼
施工现场用电都比较乱。
回复
lingxuct
2014年08月01日 16:47:25
8楼
我们这里如果这样,马上会叫你去拿罚款单,你不去,他打电话给领导,更有好戏看了!
回复
liyongjing12
2014年08月01日 17:48:21
9楼
一定要按规范来!
回复
dev1227ht
2014年08月01日 20:36:25
10楼
是啊。有点乱。
回复
david200901050
2014年08月02日 09:03:43
11楼
路过;学习啦