柴油发电机房进、排风口的间距要求,多少m才算合适 设计院给出的距离是水平10m或者竖向6m。这个间距是否合适~

柴油发电机房进、排风口的间距要求,多少m才算合适 设计院给出的距离是水平10m或者竖向6m。这个间距是否合适~
免费打赏
张光仁__水暖
2014年07月31日 17:54:29
2楼
要是人防地下室就要15m 或高差6m 一般的地下室就按照10m或高差3m