高层剪力墙结构主筋未按带E抗震钢筋施工
luangshui
luangshui Lv.12
2014年07月31日 10:37:48
只看楼主

本帖最后由 luangshui 于 2014-7-31 11:17 编辑 近期遇到施工方爆料过来,说木有按结构说明上的“对抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(包括梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实侧值与屈服强度实侧值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实侧值与强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 主体结构已经封顶了,现在质检站检查发现所有钢筋复验报告均无带E抗震钢筋检测报告,为竣工验收过关,请问大家。如何办?

本帖最后由 luangshui 于 2014-7-31 11:17 编辑

近期遇到施工方爆料过来,说木有按结构说明上的“对抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(包括梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实侧值与屈服强度实侧值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实侧值与强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 主体结构已经封顶了,现在质检站检查发现所有钢筋复验报告均无带E抗震钢筋检测报告,为竣工验收过关,请问大家。如何办?
宁散人
2014年07月31日 11:45:37
2楼
设计院的不用担心,不关你的事。
回复
risan
2014年08月01日 11:05:01
3楼
也可以看钢筋原材料的报告,自己核算,没带E的钢筋也可能达到E的标准。
回复
设计小兵
2014年08月10日 22:03:32
4楼
既然是剪力墙结构,应不在该条文使用加E钢筋的范围之内吧
回复