该工程为一7度区超高层住宅,基本风压0.35,II类场地,刚完成初设,正准备进行超限审查,欢迎各位多提意见
该工程为一7度区超高层住宅,基本风压0.35,II类场地,刚完成初设,正准备进行超限审查,欢迎各位多提意见
92楼
好东西下了之后一定要顶一顶
回复
93楼
楼主,看了你的资料,真不错
最近我也在做一个方案,地上39层,约159m,地下3层,结构和你的较为相似,只不过我的核心筒+钢框架,现在还没开始,到时候还得请教
回复
94楼
我觉得混凝土强度等级的变化太过复杂,墙柱混凝土C60从-3~28层吗?我觉得可以考虑7或8层变化一个等级。而且最好是梁板与墙柱的级别不要超过20MPA,框架节点的混凝土施工难度大,尽量采用节点与楼盖一同浇注。节点采用加竖筋的方法解决抗压不足。建议采用C60(C40)→C60(C40)→C50(C40)→C50(C40)→C40(C30)→C40(C30)→C30(C30) →C30(C30),这样仅14层需要节点同柱浇注。
回复
95楼
感谢楼主,正在做一个超限高层建筑,搂主真是个大好人啊!!!
回复
96楼
楼主辛苦了 先下载学习学习 如果附带计算模型就好了!
回复
97楼
我也很希望做个大高层,做结构多年没做上大高层真的感到很遗憾!不过我想我一定有这种机会,但是平时就要多学习。真的很感谢有这么好的一个学习空间。大家都那么真诚,等我做的时候也一定请教大家。将我的资料全部上传。请同行帮助指教。
回复
98楼
非常感谢!这个空间给我带来了很大的帮助,使我受益匪浅!感谢无私奉献,衷心的希望论坛越办越好!楼主最好能把你最后做完的施工图及模型上传一下吗!我非常需要在这方面想你学习!
我的邮箱:kfqzhjy@163.com
回复
99楼
很好!
回复
100楼
没做过这么高的工程,学习中。。谢谢楼主!
回复
101楼
楼主,能把ETABS的模型发上来吗?这样可以参考下!
回复