正压送风机一般设计放置在楼顶层,还是可以放置在标准楼层的设备层、??????有什么规范要求 吗??今天遇到一个问题就是打开正压送风机 风机明明是向里面送风的,但是到啦正压送风口检查为什么也是向里面送风(吸风)?这台风机安装在大楼的中间楼层,管上下正压送风。

正压送风机一般设计放置在楼顶层,还是可以放置在标准楼层的设备层、??????有什么规范要求 吗??
今天遇到一个问题就是打开正压送风机 风机明明是向里面送风的,但是到啦正压送风口检查为什么也是向里面送风(吸风)?这台风机安装在大楼的中间楼层,管上下正压送风。
云飘飘
2014年07月30日 07:14:36
2楼
正压送风机可以设在屋顶、中间层。
回复
灬天蝎乄
2014年07月30日 08:41:18
3楼
正压送风机可以放在风井的任何一段,只要能从室外吸风,送入正压送风井即可
回复
yushiming1314
2014年07月30日 13:00:18
4楼
云飘飘 发表于 2014-7-30 07:14 正压送风机可以设在屋顶、中间层。好的 谢谢
回复
yushiming1314
2014年07月30日 13:00:44
5楼
yushiming136 发表于 2014-7-30 13:00 好的 谢谢好滴 谢谢
回复
yitai001
2014年07月30日 16:45:59
6楼
你风机装反了吧
回复
yushiming1314
2014年07月31日 18:40:01
7楼
yitai001 发表于 2014-7-30 16:45 你风机装反了吧风机口子是往里面吸风的
回复
顺时钟
2014年08月01日 15:32:58
8楼
首先正压送风机可以放中间层。另外你这风口吸风问题,要是风机没装反的话,吸风的可能也会有,但是不会吸力很强劲,这种问题的出现很可能是风量在靠近风机的楼层风口处大量泄流,造成底层的风口没有风甚至是倒吸(由于泄流处的负压),所以还是请核实下你的情况。
回复
yushiming1314
2014年08月03日 21:55:26
9楼
sssjjw 发表于 2014-8-1 15:32 首先正压送风机可以放中间层。另外你这风口吸风问题,要是风机没装反的话,吸风的可能也会有,但是不会吸力 …谢谢指导
回复
yushiming1314
2014年08月03日 21:56:04
10楼
sssjjw 发表于 2014-8-1 15:32 首先正压送风机可以放中间层。另外你这风口吸风问题,要是风机没装反的话,吸风的可能也会有,但是不会吸力 …谢谢指导
回复
幻皓
2014年08月11日 16:54:11
11楼
设置在上中下均可。你这问题,估计是风机装反了