楼面板如果半年多没有浇筑混凝土板筋是否可用。如果不可用是否有什么规范或要求~
楼面板如果半年多没有浇筑混凝土板筋是否可用。如果不可用是否有什么规范或要求~
22楼
钢筋需要处理,清理干净是可以的,特别是油漆、或者其他油脂
回复
23楼
甲方施工员 发表于 2014-7-30 08:43 看锈蚀程度了,还担心 找设计来看下看完后还要设计的签字盖章,留下证明对吧?
回复
24楼
jingwei00 发表于 2014-7-31 09:53 看完后还要设计的签字盖章,留下证明对吧?一般设计不会给你留这个证明的,这个事看关系,让人帮忙来看下,关系不好设计看完了会让你更换钢筋
回复
25楼
应该要清理干净浮锈,再根据锈蚀情况确定是否需适当植筋(可以仅底筋)加强一下,这要设计出意见的
回复
26楼
如果锈蚀成块状,敲一下就脱皮就需要更换。
回复
27楼
看钢筋有没有生锈,有的话就做好除锈工作就可以了呀,混凝土表面还要凿毛处理
回复
28楼
攻城师16769 发表于 2014-7-30 09:34 具体来说是从去年10月中旬一直停到现在~说白了就是建设单位没有钱~完全就是空手套白狼~说多了都是泪~我今年 …那也应该把这层板浇掉在停工啊,实在不愿意花这笔钱也在停工前也应该把裸露的钢筋刷一道素水泥浆进行保护啊!现在就看钢筋的腐蚀程度了,还有监理和甲方的态度,如果他们不让用你们还是得换,至于索赔够得你们扯皮了!(不仅是板筋吧,梁钢筋、柱子的钢筋)
回复
29楼
只要钢筋没有腐蚀,清理干净是可以的。
回复
30楼
如果按规定和规范要求的标准,肯定够呛,除锈纯粹糊弄傻子呢,现在的工人能给你处理到标准要求
不过现在没办不成的事,你懂的
不过锈蚀太严重还是有风险的,钢筋握裹力不够,小板没什么问题,大板要谨慎
回复
31楼
适当加强吧。
回复