有一个10立方米的小冷库,压缩机是谷轮8HP的,冷凝器是68平方米的,冷风机是DD50的,现在的问题是降温到零下六度,再也不降了,此时低压1.5左右,高压13,压缩机回霜,机身不上霜,膨胀阀通径3个的,普通膨胀阀,冷凝器吹出的风是温热的,求教
有一个10立方米的小冷库,压缩机是谷轮8HP的,冷凝器是68平方米的,冷风机是DD50的,现在的问题是降温到零下六度,再也不降了,此时低压1.5左右,高压13,压缩机回霜,机身不上霜,膨胀阀通径3个的,普通膨胀阀,冷凝器吹出的风是温热的,求教
2楼
压缩机运转湿冲程了,压缩效率就会很低,而低压压力不高,显得少氟一样。
10立方米的小冷库,怎么用得了8P的压缩机?3P机就了不得了!
回复
3楼
这个冷库是10平方米,高度是2.5米,上面写错了,这个库是从别处移机过来的,移机前可降温到零下二十多度,移机后机组与库体距离远了1.5米,回气管用的是22的,原来的是28的,不知道是什么原因,前任移机的给换成了22的,我现在考虑是不是回气管太细,还有就是供液的是10个的,原来是12的,是不是供液不足造成的?荣师傅,答下,谢谢了
回复
4楼
z15275885208 发表于 2014-7-29 21:27 这个冷库是10平方米,高度是2.5米,上面写错了,这个库是从别处移机过来的,移机前可降温到零下二十多度,移 …管径不能缩小!缩小了管径等于减少了输气量和供液量!安装距离远了更不应该缩小管径!先把压缩机运转湿冲程的事处理好,再将膨胀阀的调节杆调至中间或接近中间的位置上。8P机用50的冷风机也配小了。系统是什么制冷剂?
回复
5楼
10立方的使用8P压缩机,神一样的配置!
回复
6楼
10立方的使用8P压缩机,神一样的配置,冷量都散不了啦,都会液流回压缩机了
回复
7楼
1;蒸发压力0.15Mpa有点高,调小供液量,降低蒸发压力;
2;检查系统是否缺少制冷剂;
回复
8楼
谢谢,荣师傅,问题解决了,就是管径太细,加粗后,问题解决,压缩机湿冲程也消失了,
回复
9楼
降温速度是,每分钟降一度,神速啊,一小时降温到零下二十五度
回复
10楼
从常温零上三十五度开始的,到零下二十五度,速度爽啊
回复
11楼
是空库吗?神一样的速度
回复