根据《抗规》3.3.2和3.3.3或者《高规》3.9.1和3.9.2. Ⅰ 类场地:甲、乙类建筑按照本地区设防烈度确定; 丙类建筑允许按降低一度确定,但6度时不再降低。 Ⅲ 、 Ⅳ 类场地:0.15g(7度)和0.3g(8度)的地区,宜分别按照0.2g(8度)和0.3g(9度)确定。 “ 抗震措施 ” 包含了 “ 抗震构造措施 ” ,综合上表后得
根据《抗规》3.3.2和3.3.3或者《高规》3.9.1和3.9.2.
Ⅰ
类场地:甲、乙类建筑按照本地区设防烈度确定;
丙类建筑允许按降低一度确定,但6度时不再降低。
Ⅲ
、
Ⅳ
类场地:0.15g(7度)和0.3g(8度)的地区,宜分别按照0.2g(8度)和0.3g(9度)确定。
“
抗震措施
”
包含了
“
抗震构造措施
”
,综合上表后得
抗震构造措施的表:
(
按表中烈度确定构造用的抗震等级,主要涉及到钢筋直径、间距、配筋率、配箍率、轴压比等
)
建筑类别
|
场地类别
|
当地设防烈度(设计基本地震加速度)
|
|||||
6度(0.05g)
|
7度(0.1g)
|
7度(0.15g)
|
8度(0.2g)
|
8度(0.3g)
|
9度(0.4g)
|
||
甲、乙类
|
Ⅰ
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
Ⅱ
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9+
|
|
Ⅲ、Ⅳ
|
7
|
8
|
8+
|
9
|
9+
|
9+
|
|