热水系统增压与循环的问题
apan1981
apan1981 Lv.2
2004年12月01日 09:50:52
只看楼主

有一客房(共两层)热水供应系统,热水箱设于屋顶,但不满足最不利点出水水头5m的要求,所以需要增压,但同时这一热水系统又要求有回水管道,就要设置循环泵,请问将如何解决?

有一客房(共两层)热水供应系统,热水箱设于屋顶,但不满足最不利点出水水头5m的要求,所以需要增压,但同时这一热水系统又要求有回水管道,就要设置循环泵,请问将如何解决?
apan1981
2004年12月01日 14:46:52
2楼
还望各为不吝赐教,谢谢!
回复
hjw965
2004年12月01日 19:38:34
3楼
热水管用管道泵增压,一举两得。
回复
apan1981
2004年12月02日 10:32:06
4楼
那就是说管道泵流量要满足设计给水流量,压力要满足系统最不利点出水压力及循环压力了,同时是不是这个管道泵得全天24小时运行(因为客房要求24小时不间断供水)?
回复
acheng
2004年12月16日 12:47:03
5楼
用变频水泵
回复
meng_2002_md
2007年06月21日 13:31:09
6楼
变频水泵,什么价格呢?
以前也想过,但是价格相当贵哟
回复
adao
2007年08月16日 21:51:58
7楼
可否改为闭式系统,循环水泵兼作增压,恒压变频控制;回水管上设温控阀,高于上限值完全关闭,低于下限值完全开启,由温度来控制阀门的开启度;该系统为全自动运行;但要注意冷水系统与热水系统压力要平衡
回复
ningyan1223
2007年10月04日 10:20:48
8楼
如果才用管道泵兼做加压及为热水循环提供动力,在管道的控制上怎么做 ,什么时候启动或停止运行管道泵
回复
xinqingcf123
2011年01月05日 16:14:42
9楼
可以循环泵与增压泵共用一组泵,加控制
回复

相关推荐

APP内打开