新风进AHU后作为排烟补风用
rob_su
rob_su Lv.4
2014年07月28日 09:26:55
来自于通风排烟
只看楼主

新风进AHU后作为排烟补风用,更改火警后的常规断电方式'联动方式?AHU用防火线且双电源?

新风进AHU后作为排烟补风用,更改火警后的常规断电方式'联动方式?
AHU用防火线且双电源?
免费打赏
云飘飘
2014年07月29日 07:19:37
2楼
可以作为补风用,但是电源、联动、风管、风口防火阀设置需要符合要求。
回复
威威04
2016年01月10日 19:33:06
3楼
新风管上应该设置止回阀,安装70防火阀更把握。
回复
qq_1447142007275
2016年01月11日 15:53:21
4楼
可以作为补风用,但是电源、联动、风管、风口防火阀设置需要符合要求
回复
qq_1447142007275
2016年01月12日 16:25:25
5楼

新风管上应该设置止回阀,安装70防火阀更把握。
回复

相关推荐

APP内打开