本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-7-27 21:55 编辑 这两条里面的导体是指哪一部分啊?5.8.2这个分组回路到底是指哪里啊?

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-7-27 21:55 编辑

这两条里面的导体是指哪一部分啊?

5.8.2这个分组回路到底是指哪里啊?

QQ截图20140727204304.png


QQ图片20140727215244.jpg

免费打赏
_尘世中的尘
2014年07月28日 09:03:55
2楼
我来顶一个
回复
只是两袖清风
2014年07月28日 09:13:29
3楼
尘,支持你下,我在工厂里见过电容器的生产,通过母线连接到电容器柜的刀开关,下面连接一排母线,在通过软导线连接到熔断器
回复
_尘世中的尘
2014年07月28日 09:22:11
4楼
qq664552631 发表于 2014-7-28 09:13 尘,支持你下,我在工厂里见过电容器的生产,通过母线连接到电容器柜的刀开关,下面连接一排母线,在通过软 …这个我知道,就是没想明白分组回路是指什么
回复
fitman
2014年07月28日 15:27:23
5楼
这个是由电容器的基本要求所决定的。规范的条文释做得不好,我简单说说。
电容器的长期过载能力是1.3倍(实在没法想象,连电容器这么容易损坏的东东都有1.3倍的过载能力,居然电线电缆没有这个能力)。而单台电容器的允许最大误差是15%,因此电流可能最大到1.495倍的额定电流。导体就按1.5倍选。
但成组配合时,电容器是会按大小不同组合的,一般很少超3%。因此成组的电容器导体按1.3倍选就可以了。
至于要软线连接,是怕导体的热胀冷缩拉坏套管。
回复
_尘世中的尘
2014年07月28日 16:54:21
6楼
fitman 发表于 2014-7-28 15:27 这个是由电容器的基本要求所决定的。规范的条文释做得不好,我简单说说。电容器的长期过载能力是1.3倍(实 …他这个成组的导体是指低压母排到下面电容器母排那一段加电容器母排吧,就是想不明白他所说的分组回路,理解不了,
回复
fitman
2014年07月28日 17:32:54
7楼
GB50227虽然包括低压,实际规范主要是以高压为目标的。高补偿一般是多台单相电容器组合,因此有分组一说。低压是一台三相,汇流排到低压母排按1.3,分支按1.5。
回复
liyongjing12
2014年07月28日 17:46:21
8楼
经常做电容柜这些还没怎么注意
回复
beida_energy
2014年07月29日 09:56:52
9楼
fitman 发表于 2014-7-28 15:27 这个是由电容器的基本要求所决定的。规范的条文释做得不好,我简单说说。电容器的长期过载能力是1.3倍(实 …请教一下,电容器的过载怎么理解呢?按照电工原理,这个电流就只能跟电容量有关,在额定电压不变的情况下电容器是怎么过载的呢?而且还运行过载1.3倍,不好理解。
回复
leedongcheng
2014年07月29日 10:04:20
10楼
beida_energy 发表于 2014-7-29 09:56 请教一下,电容器的过载怎么理解呢?按照电工原理,这个电流就只能跟电容量有关,在额定电压不变的情况下 …因为考虑了15%的制造误差及允许有30%的谐波电流,所以电容器回路选择开关保护元件及导体均考虑在工作时过载45%是正常的。
回复
beida_energy
2014年07月29日 11:04:14
11楼
leedongcheng 发表于 2014-7-29 10:04 因为考虑了15%的制造误差及允许有30%的谐波电流,所以电容器回路选择开关保护元件及导体均考虑在工作时过 …原来如此,谢谢!
回复