本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-12-12 21:17 编辑 一个临时施工变问题,业主房地产商这边提供了1个方案和地点,说要做箱变,日后转永久的时候箱变可以派得上用场。然后我就设计了1个630kVA箱变,因为要求我只做到这里,低压出线他聘的施工队伍另行建设。 施工方负责人跟我说:他们还是要做一个配电室,我问为什么,说是要做双切换开关,他们买个200kW的发电机,在做水泥等时候不能停电,然后上面验收要求一定要做总配箱,然后我提了个想法,就是在箱变中做1个这双切换行不行,然后我母线改成带4+1出5芯。图纸大概这样。
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-12-12 21:17 编辑
一个临时施工变问题,业主房地产商这边提供了1个方案和地点,说要做箱变,日后转永久的时候箱变可以派得上用场。然后我就设计了1个630kVA箱变,因为要求我只做到这里,低压出线他聘的施工队伍另行建设。
施工方负责人跟我说:他们还是要做一个配电室,我问为什么,说是要做双切换开关,他们买个200kW的发电机,在做水泥等时候不能停电,然后上面验收要求一定要做总配箱,然后我提了个想法,就是在箱变中做1个这双切换行不行,然后我母线改成带4+1出5芯。图纸大概这样。
如果他们一定要出1路,我可能要改1个800A的开关,然后建议双拼240电缆让他们自己去做柜子了。还1个问题,这种切换开关要选CB级还是PC级呢。
2楼
PC级是隔离开关型,双电源控制的隔离开关。BC级是断路器型,两个断路器控制型。
回复
3楼
一级负荷选用PC级的双电源转换器。
回复
4楼
上海人民电气 发表于 2014-7-27 14:46 PC级是隔离开关型,双电源控制的隔离开关。BC级是断路器型,两个断路器控制型。除了这个区别外,还有没有其它的区别啊?
回复
5楼
统计好需要备用电源的设备的负荷大小,在总箱里单独给一个回路,在分配电箱(二级)处做双电源切换就行了,你用这么大的双电源太浪费了
回复
6楼
对负荷弄清楚了再选双电源要好些
回复
7楼
箱变内一般不考虑双切换装置;非消防电源一般考虑BC级。
回复
8楼
wkoo000 发表于 2014-7-28 17:33 统计好需要备用电源的设备的负荷大小,在总箱里单独给一个回路,在分配电箱(二级)处做双电源切换就行了, …同意你的想法!
回复
9楼
wkoo000 发表于 2014-7-28 17:33 统计好需要备用电源的设备的负荷大小,在总箱里单独给一个回路,在分配电箱(二级)处做双电源切换就行了, …是的,他们要这样。方案取消,让他们自己外部做切换
回复
10楼
谢谢各位,至于PC和CB,我也大概考虑过了,多谢楼上几位
回复
11楼
wkoo000 发表于 2014-7-28 17:33 统计好需要备用电源的设备的负荷大小,在总箱里单独给一个回路,在分配电箱(二级)处做双电源切换就行了, …坚持看帖,总有收获。谢谢
回复