施工现场临时用电问题,专业术语怎么描述?
敬于才华
敬于才华 Lv.15
2014年07月25日 17:48:27
来自于工地图片
只看楼主

施工现场临时用电问题,专业术语怎么描述?请高手解答!

施工现场临时用电问题,专业术语怎么描述?请高手解答!

IMG_7551.jpg


IMG_7550.jpg

免费打赏
吕建邦
2014年07月25日 21:22:44
2楼
本人土建 对于电也不怎么通 但是很明显的是 没有接地线 没有巡检记录 电线混乱 两种方式 悬挂或是埋设 但是都没有
回复
wangyan80
2014年07月25日 23:57:53
3楼
第2图
1 配电箱应装设在稳固的支架上。
2 电缆应从箱体下方进出线口进出。
3 应做重复接地。
4 配电箱应有明显标识。
5 电缆应做好防护,不应拖地。
第1图
1 没有零线排(或接地排)
2 未做重复接地。
3 照明电缆乱接线,而且未接地。
基本就这些了。
回复
ggm7713
2014年07月31日 08:22:10
4楼
厉害呀,看图片,四芯电缆,一缆两路。确实神奇。
回复