消防水池吸水槽大小问题 求解
adeline无忧
2014年07月24日 10:43:28
只看楼主

消防水池中吸水槽有效容积为什么要求达到同时使用水泵的3min用水量?有什么作用?道理何在?

消防水池中吸水槽有效容积为什么要求达到同时使用水泵的3min用水量?有什么作用?道理何在?
免费打赏
zhanghaijun760209
2014年07月24日 11:02:40
2楼
没有这个要求。可能有人认为应该参考《建筑给水排水设计规范》第3.7.4条要求,个人认为应该参考《建筑给水排水设计规范》第3.7.3条第4小条要求。
回复
版专攻
2014年07月25日 07:10:22
3楼
你说的应该是从消防水池引出的吸水槽而非和消防水池一体的吸水槽吧?技术措施上讲的比较细,楼主可以研究一下
回复
wglgpsr
2014年07月26日 22:01:55
4楼
建水规3.8.6 规定 吸水管口应设置喇叭口。喇叭口宜向下,低于水池最低水位不宜小于 0.3m 。消防水池中设置吸水槽,是为了能够把水池中的水全部用泵抽出来。如果没有吸水槽,当水池水位降低到一定高度,水泵的吸水喇叭口就会吸入空气。吸水槽的深度和宽度要符合吸水喇叭口的设置要求。不存在水泵的3min用水量的问题。
回复
青春37度
2014年07月26日 23:23:12
5楼
wglgpsr 发表于 2014-7-26 22:01 建水规3.8.6 规定 吸水管口应设置喇叭口。喇叭口宜向下,低于水池最低水位不宜小于 0.3m 。消防水池中设置 …楼主说的应该是单独设置的吸水井。
回复
wglgpsr
2014年07月27日 05:44:50
6楼
那是吸水井,不是“消防水池中吸水槽”。
回复

相关推荐

APP内打开