洗脸盆PVC排水,楼板下面的弯头能不能使用直角弯头,还是要求必须使用P弯或S弯?
攻城师84035
2014年07月24日 09:00:08
只看楼主

本帖最后由 攻城师84035 于 2014-7-24 09:05 编辑 讨论下洗脸盆排水弯头的使用问题?图纸如下:我看见了一条强制性规范条文,如下:4.2.6 当 构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于 50mm 。 严禁采用活动机械密封替代水封 。按这个条文理解,洗脸盆楼板下面是排水弯头是不是必须使用P弯或S弯?

本帖最后由 攻城师84035 于 2014-7-24 09:05 编辑

讨论下洗脸盆排水弯头的使用问题?图纸如下:我看见了一条强制性规范条文,如下:4.2.6 当 构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于 50mm 。 严禁采用活动机械密封替代水封 。按这个条文理解,洗脸盆楼板下面是排水弯头是不是必须使用P弯或S弯?


办公楼排水系统图1.png


办公楼排水系统图2.png


办公楼排水脸盆转角图3.png


办公楼洗脸盆排水4.png

免费打赏
小时工
2014年07月24日 09:04:06
2楼
直角弯头就可以,手盆一般都是在排水的最远端,如果这个地方你加一个存水弯的话,横管到立管处的标高就会比较低,可能会影响整个卫生间的吊顶高度。所以施工中手盆、脸盆这个位置在板下一般都是直角弯头,存水弯需要住户装修的时候自己添加上去。
回复
小时工
2014年07月24日 09:06:46
3楼
本帖最后由 bart041500 于 2014-7-24 09:08 编辑

还有,"必须在排水口以下设存水弯"那个排水口指的是脸盆下面的那个排水口,不是施工时留下的那个排水管的管口
回复
攻城师84035
2014年07月24日 09:08:44
4楼
bart041500 发表于 2014-7-24 09:04 直角弯头就可以,手盆一般都是在排水的最远端,如果这个地方你加一个存水弯的话,横管到立管处的标高就会比 …系统图是没有说要P弯,很多人说要P弯的,还有这个强制性条文怎么理解?
回复
小草瑜
2014年07月24日 09:09:00
5楼
长知识了、、
回复
攻城师84035
2014年07月24日 09:12:54
6楼
我也是和你一样的理解,可以使用直角弯头,可有人说要求使用P弯?汗颜哪
回复
小时工
2014年07月24日 09:17:47
7楼
攻城师84035 发表于 2014-7-24 09:12 我也是和你一样的理解,可以使用直角弯头,可有人说要求使用P弯?汗颜哪你可以直接告诉他们,那个P弯是要装的,但是是要装在板上的。系统图上画的也是在板上。如果现在要装的话,可以给装上,但是住户装修的时候就全部都打掉重装了。
回复
小时工
2014年07月24日 09:21:41
8楼
攻城师84035 发表于 2014-7-24 09:08 系统图是没有说要P弯,很多人说要P弯的,还有这个强制性条文怎么理解?那个强制性条文是对的,没有错。里面说的那个排水口下面必须安装存水弯非常正确,因为在实际使用中没有安装存水弯的卫生间会有臭气从这个地方进来。但这个存水弯一般都是安装在板上,由住户自行安装完成。你给他预留在板上安装好也没用,住户装修改水电的时候都会拆掉重新安装的,因为你留的位置高度不见得适合他的柜子等等原因。
回复
攻城师55731
2014年07月25日 11:19:59
9楼
你画或者不画都没错,现在的洗手盆存水弯都是用户自己装的时候弄,你只要一个竖管上来就行!
回复
ruyilyf
2014年07月25日 17:04:06
10楼
都是卖盆的带的,只要有上下水就可以了。
回复
weibo_1462263816992
2016年05月04日 15:21:24
11楼
对,前几天才去看了我家新房,楼板下都是设的直角弯头