PKPM 梁板裂缝控制问题
a525275212
a525275212 Lv.6
2014年07月23日 17:59:43
来自于PKPM
只看楼主

PKPM 梁板裂缝控制问题。按照《混规》3.4.5那个表“结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值”填写裂缝限值,计算之后,如果裂缝显示红色的话,应该怎么处理呢?一般是天面层和地下室要控制严格点“0.2”,其他层要控制在“0.3”吗?以前没看过这个裂缝的问题,大家知道的话,麻烦告诉我下,越详细越好。谢谢呀。。。。

PKPM 梁板裂缝控制问题。按照《混规》3.4.5那个表“结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值”填写裂缝限值,计算之后,如果裂缝显示红色的话,应该怎么处理呢?
一般是天面层和地下室要控制严格点“0.2”,其他层要控制在“0.3”吗?
以前没看过这个裂缝的问题,大家知道的话,麻烦告诉我下,越详细越好。谢谢呀。。。。

免费打赏
liucj2012
2017年05月26日 16:09:51
12楼
飒飒的啊 发表于 2014-12-22 17:22 混规3.4.5 裂缝控制等级 混规3.5.2 混凝土结构的环境类别顶层和地下室要控制在0.2顶层屋面板也为0.3
回复
liucj2012
2017年05月26日 16:11:34
13楼
补充一点,规范说明条文中“环境类别是指混凝土暴露表面 所处的环境条件”,所以有防水的都不应属于二A或二b类。
回复
念星间
2017年06月02日 08:31:28
14楼
飒飒的啊 发表于 2014-12-22 17:22 混规3.4.5 裂缝控制等级 混规3.5.2 混凝土结构的环境类别顶层和地下室要控制在0.2顶层需要控制裂缝0.2吗?哪有这一条啊!
回复
龙枪虎豹骑
2017年10月16日 15:09:17
15楼

一般裂缝控制,地上的0.3规范是0.4,地下的要控制在0.2
回复