PKPM 梁板裂缝控制问题。按照《混规》3.4.5那个表“结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值”填写裂缝限值,计算之后,如果裂缝显示红色的话,应该怎么处理呢?一般是天面层和地下室要控制严格点“0.2”,其他层要控制在“0.3”吗?以前没看过这个裂缝的问题,大家知道的话,麻烦告诉我下,越详细越好。谢谢呀。。。。

PKPM 梁板裂缝控制问题。按照《混规》3.4.5那个表“结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值”填写裂缝限值,计算之后,如果裂缝显示红色的话,应该怎么处理呢?
一般是天面层和地下室要控制严格点“0.2”,其他层要控制在“0.3”吗?
以前没看过这个裂缝的问题,大家知道的话,麻烦告诉我下,越详细越好。谢谢呀。。。。

免费打赏
孙中平
2014年12月21日 19:32:13
2楼
规范上有明确的说明
回复
飒飒的啊
2014年12月22日 17:22:19
3楼
混规3.4.5 裂缝控制等级
混规3.5.2 混凝土结构的环境类别
顶层和地下室要控制在0.2
一般用satwe计算结果直接配都能满足0.3
需要控制在0.2的最好在梁施工图里输出验算一下 还有超过6m的跨最好也验算一下
同新手,共同进步!
回复
飒飒的啊
2014年12月22日 17:23:45
4楼
补充一下~不满足的梁可以通过增大配筋面积或者减少钢筋直径增加配筋根数来满足哈
回复
fengzhenmu
2014年12月22日 22:42:53
5楼
谢谢分享,
回复
huang598605026
2014年12月30日 09:58:17
6楼
dabaowang1 发表于 2014-12-22 17:23 补充一下~不满足的梁可以通过增大配筋面积或者减少钢筋直径增加配筋根数来满足哈为什么是这样啊?有什么依据吗?新手求指教啊。。
回复
qq344580050
2014年12月30日 17:46:14
7楼
规范上有明确的说明 。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
luoye890416
2015年08月16日 18:53:24
8楼
是的
回复
luoye890416
2015年09月17日 12:32:16
9楼
跟大家一起学习学习
回复
gy5726151
2015年09月22日 17:22:27
10楼
一般裂缝控制,地上的0.3规范是0.4,地下的要控制在0.2
回复
liucj2012
2017年05月26日 16:07:17
11楼
哪有说屋面梁0.2的要求,指正一下