很奇怪的混凝土梁板裂缝
icefirefly1
2010年09月30日 17:17:58
只看楼主

次梁和楼板一起开裂,裂缝开展方向垂直于建筑物的长边方向,屋顶上有隔热层,并且设置了伸缩缝房屋为99年建成,原设计次梁跨度为4000mm,截面尺寸250*600,梁跨中弯矩钢筋2根18;楼板厚度150mm,板底钢筋为8@150为工业用房,楼层设备荷载较大,感觉梁截面尺寸有点大,可能也与当时经济水平有关裂缝宽度较大,贯穿梁侧,但是主梁没有可见裂缝请大家帮忙分析裂缝原因楼面荷载没有动荷载,为重型固定设备,个人初略计算一下次梁内力和配筋,好像没有超,可是配筋率真的有点小

次梁和楼板一起开裂,裂缝开展方向垂直于建筑物的长边方向,屋顶上有隔热层,并且设置了伸缩缝
房屋为99年建成,原设计次梁跨度为4000mm,截面尺寸250*600,梁跨中弯矩钢筋2根18;楼板厚度150mm,板底钢筋为8@150
为工业用房,楼层设备荷载较大,感觉梁截面尺寸有点大,可能也与当时经济水平有关

裂缝宽度较大,贯穿梁侧,但是主梁没有可见裂缝
请大家帮忙分析裂缝原因


楼面荷载没有动荷载,为重型固定设备,个人初略计算一下次梁内力和配筋,好像没有超,可是配筋率真的有点小

[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-10 20:57 编辑 ]

IMG_0264.JPG


IMG_0263.JPG


IMG_0282.JPG


IMG_0278.JPG

免费打赏
魏兵
2010年09月30日 17:28:46
2楼
估计是配筋偏小,截面应该不大。初步估计跨中弯矩配筋不应小于4B16。可能没有考虑动载并设置相应的抗扭钢筋。




不好意思,分没有加上
回复
icefirefly1
2010年09月30日 17:32:08
3楼
抗扭不够能产生这样的裂缝吗
回复
设计牛
2010年10月07日 13:33:35
4楼
不会是次梁配筋过小吧
如果次梁配筋过小
次梁导荷的能力就忽略不计
这样整个楼板就成单向板
工业建筑4米跨150厚的单向板,8@150应该是不大够吧
恕我愚钝大概也许可能是这样吧
回复
l690752059
2010年10月07日 14:48:49
5楼
这么密的梁中间还有裂缝,怀疑楼上是不是有垂直于梁方向上的隔墙,:)
回复
icefirefly1
2010年10月07日 15:19:21
6楼
楼上没有墙体,但是有设备
回复
icefirefly1
2010年10月07日 15:23:45
7楼
我也怀疑次梁配筋过小,但是次梁配筋过小会导致次梁导荷的能力就忽略不计吗?
如果真的次梁丧失承载力的话,那岂不是整个结构就很危险了
回复
yinkela
2010年10月07日 16:47:38
8楼
本人的看法:
1.不是受力裂缝,次梁与板受力方向垂直,如果荷载较大引起,楼板应该在其跨中另一方向出现裂缝;如果考虑次梁与楼板协同工作,即把楼板当作次梁的翼缘,此时跨中楼板为受压区,也形不成贯通缝。
2.该裂缝垂很有可能是施工缝处理不好造成的(如后浇带的结合面没有处理好),在温度及动荷载等的综合因素作用下,造成薄弱处出现裂缝,而且还是贯通裂缝。
回复
wfhmail
2010年10月08日 09:27:47
9楼
也有可能是动力荷载的原因吧
回复
liyingdaixin
2010年10月08日 14:51:24
10楼
是不是分布筋不够?这个方向的配筋应是分布筋布置方向的截面啊
回复
设计小兵
2010年10月09日 09:15:13
11楼
板的次受力方向配筋不够,在设备震动荷载作用下开裂
回复

相关推荐