很奇怪的混凝土梁板裂缝
icefirefly1
2010年09月30日 17:17:58
只看楼主

次梁和楼板一起开裂,裂缝开展方向垂直于建筑物的长边方向,屋顶上有隔热层,并且设置了伸缩缝房屋为99年建成,原设计次梁跨度为4000mm,截面尺寸250*600,梁跨中弯矩钢筋2根18;楼板厚度150mm,板底钢筋为8@150为工业用房,楼层设备荷载较大,感觉梁截面尺寸有点大,可能也与当时经济水平有关裂缝宽度较大,贯穿梁侧,但是主梁没有可见裂缝请大家帮忙分析裂缝原因楼面荷载没有动荷载,为重型固定设备,个人初略计算一下次梁内力和配筋,好像没有超,可是配筋率真的有点小

次梁和楼板一起开裂,裂缝开展方向垂直于建筑物的长边方向,屋顶上有隔热层,并且设置了伸缩缝
房屋为99年建成,原设计次梁跨度为4000mm,截面尺寸250*600,梁跨中弯矩钢筋2根18;楼板厚度150mm,板底钢筋为8@150
为工业用房,楼层设备荷载较大,感觉梁截面尺寸有点大,可能也与当时经济水平有关

裂缝宽度较大,贯穿梁侧,但是主梁没有可见裂缝
请大家帮忙分析裂缝原因


楼面荷载没有动荷载,为重型固定设备,个人初略计算一下次梁内力和配筋,好像没有超,可是配筋率真的有点小

[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-10 20:57 编辑 ]

IMG_0264.JPG


IMG_0263.JPG


IMG_0282.JPG


IMG_0278.JPG

免费打赏
urabug
2010年10月09日 09:22:06
12楼
梁底配筋不夠,帶動板裂縫
回复
河洛图书
2010年10月09日 09:22:40
13楼
混凝土质量问题?浇捣质量问题?板底配筋过小,直径过小
回复
yuruiemail
2010年10月09日 10:25:24
14楼
1.有可能是当初分段施工时,施工缝的位置。
2.温度营利集中释放在这里。建筑物是否过长?
3.可以排除受竖向荷载出现裂缝的可能性
回复
huhu428
2010年10月09日 11:36:06
15楼
请问楼主是什么设备?如果是动力设备的话很有可能是动力荷载的原因哦,还有可能设备荷载太大,局部承载力不够
回复
vsocean
2010年10月09日 12:09:48
16楼
1。楼板上面的动荷载太大,板底钢筋估计为1级刚吧!那板底的配筋不够!肯定裂缝的!
2。那根次梁,下面是2根18的,连最小配筋率可能都不满足吧!肯定裂缝了!
3。看看是不是设计方面的问题?这个设计貌似太冒险了吧!
个人意见!
回复
cncqcw
2010年10月13日 15:47:02
17楼
从板看,板式单向板,如果是受力裂缝,那裂缝应该出现在沿板长跨度方向,现在出现在板短跨度方向,和梁出现裂缝的 位置基本一致,应该是楼板过长产生的温度裂缝。而且梁的裂缝沿梁高度都有,也不符合受力裂缝的特征。
回复
scljc2010
2010年10月14日 13:06:38
18楼
板的次受力方向配筋不够,在设备震动荷载作用下开裂
回复

相关推荐