水底灯隔离变压器220v/12V,后的水底灯用电设备需要做接地保护嘛?
a516560393
a516560393 Lv.2
2014年07月23日 15:23:01
只看楼主

水底灯隔离变压器220v/12V,后的水底灯用电设备需要做接地保护嘛?为什么?详细的解答越好。

水底灯隔离变压器220v/12V,后的水底灯用电设备需要做接地保护嘛?为什么?详细的解答越好。
免费打赏
lingxuct
2014年07月23日 16:14:59
2楼
12V的一端接地后,变成安全电压了,其他都不用接地了。
回复
beida_energy
2014年07月23日 16:28:25
3楼
变压器的一次侧,即220V的电网肯定是接地系统,那么在这种危险的场所,感觉运行IT较为安全。即变压器的二次侧,即12V的地方任何一端对地均不要有电的联系,就是悬空,这样即使不加漏电保护器,也是安全的。
回复
wsliu
2014年07月23日 17:25:08
4楼
我觉得有电器设备应安全接地,以防万一。具体参照规范,我在实际中遇到隔离变压器绝缘漏电造成低压端带电引起触电事故。接地规范中并没说明接地电器设备的电压等级。
回复
beida_energy
2014年07月23日 20:13:48
5楼
不是所有的设备都需要接地才安全的。比如,IT系统的变压器二次就不接地。本例中的灯具在水中安装,只要构成电流回路,触电伤害的可能性很大。而运行IT系统即使灯具漏电也不会发生触电伤害,因为没有回路。但是一旦灯具接地,那么处理不好,12V 的两根线任何一根与地发生了连接,这时就有了回路啦,就会使IT系统的安全性荡然无存!
回复
a516560393
2014年07月24日 10:09:31
6楼
beida_energy 发表于 2014-7-23 20:13 不是所有的设备都需要接地才安全的。比如,IT系统的变压器二次就不接地。本例中的灯具在水中安装,只要构成 …那么按照民规12.8 水底下的水底灯,金属管都需要做等电位连接,并与总接地系统相连,这不又要如何理解呢。
回复
a516560393
2014年07月24日 10:43:51
7楼
beida_energy 发表于 2014-7-23 20:13 不是所有的设备都需要接地才安全的。比如,IT系统的变压器二次就不接地。本例中的灯具在水中安装,只要构成 …那么如何理解民规中12.8 那边的规范要求,即要讲水底灯等附近的金属管做等电位连结,并与总接地系统连结。
回复
走路去纽约64
2014年07月30日 09:21:08
8楼
等电位不等于接地
回复