本帖最后由 oldmark87 于 2014-7-24 18:25 编辑 柱截面500x500,主梁300x600,三层 还有两个坡屋顶我没放 总高16m左右,建筑不让设缝 第一周期扭转 图我都放上来了 大神们帮着参谋参谋,该怎么调整 才能让第一周期为平动?
本帖最后由 oldmark87 于 2014-7-24 18:25 编辑
柱截面500x500,主梁300x600,三层 还有两个坡屋顶我没放 总高16m左右,
建筑不让设缝 第一周期扭转 图我都放上来了 大神们帮着参谋参谋,该怎么调整 才能让第一周期为平动?
12楼
本帖最后由 oldmark87 于 2014-7-24 18:33 编辑 如梦无痕…… 发表于 2014-7-24 12:48 建筑不让设缝 那你和建筑说 那结构你来做吧版主 能给出出主意么 设不设缝是领导说了算的 领导说了不按设缝的做了 但是还希望我把周期指标调的好一点 我该做些什么呢?况且 这只是一个三层的小楼 抗规也没有明文规定说多层建筑的扭转周期一定不能是第一周期,只是怕到时候外审可能会提意见 让我把指标调的好一点,我该如何通过查看某些参数来调整相应的柱和梁的截面来使周期的指标变好呢?
回复
13楼
把连接那里的中间跨断开,l采取两边悬挑,设缝。这样处理,没有增加柱子,应该好的多啊,和建筑商议一下,估计可以吧。
否则,考虑加剪力墙试试吧,但不一定行吧
回复
14楼
ghgkm 发表于 2014-7-24 20:51 把连接那里的中间跨断开,l采取两边悬挑,设缝。这样处理,没有增加柱子,应该好的多啊,和建筑商议一下,估 …方案已经定下来了 没法改啦!我把下方四颗500x500的柱子改成700x500的,其他的都没变,第一周期瞬间变为平动0.7了,但是结构整体的刚心却比质心偏下了好多(原先还是比较靠近的啊),这是为什么呢?
回复
15楼
这个设计是把简单问题复杂化,加两道变形缝万事大吉。
回复
16楼
设缝 不能设缝的话加大外圈梁柱截面或者加大混凝土等级
回复
17楼
lengqi2008 发表于 2014-7-24 09:54 抗规3.4.1 特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取加强措施。这是抗规的强条,但是对于多层的周期 …最好加点剪力墙,控制位移比,这样所有的问题都解决了。
回复
18楼
第一周期扭转,我觉得应该首先增加各个角柱的刚度,包括内转角柱,相应的梁刚度也可以适当增加试试.
回复
19楼
跟全国超限委员会专家说说,这结构就按你的意思办算了。
回复
20楼
设缝 加大外圈梁柱截面
回复
21楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复