结构大神们 挑战来啦!进来瞧瞧 给小弟点意见 绽放下大神们的才华!
老马寇
老马寇 Lv.11
2014年07月23日 14:59:15
只看楼主

本帖最后由 oldmark87 于 2014-7-24 18:25 编辑 柱截面500x500,主梁300x600,三层 还有两个坡屋顶我没放 总高16m左右,建筑不让设缝 第一周期扭转 图我都放上来了 大神们帮着参谋参谋,该怎么调整 才能让第一周期为平动?

本帖最后由 oldmark87 于 2014-7-24 18:25 编辑

柱截面500x500,主梁300x600,三层 还有两个坡屋顶我没放 总高16m左右, 建筑不让设缝 第一周期扭转 图我都放上来了 大神们帮着参谋参谋,该怎么调整 才能让第一周期为平动?


1111111111111.JPG


yi.JPG


er.JPG


san.JPG

苦逼青年
2014年07月23日 15:09:17
2楼
我来说2点吧
1、此结构应该属于不规则结构,这样做要专家评审的。建议设施工缝来解决此问题。
2、第一届周期为扭转,说明抗扭刚度偏小,需调整。
回复
老马寇
2014年07月23日 15:11:12
3楼
苦逼青年 发表于 2014-7-23 15:09 我来说2点吧1、此结构应该属于不规则结构,这样做要专家评审的。建议设施工缝来解决此问题。2、第一届周 …嗯 谢谢 可是现在项目的要求是不设缝 所以我也没辙啊 然后您说的扭转刚度小 那我该肿么调整呢?
回复
dream199012
2014年07月23日 16:35:11
4楼
调调刚心和质心
回复
老马寇
2014年07月23日 21:33:35
5楼
dream199012 发表于 2014-7-23 16:35 调调刚心和质心用什么方式调呢?
回复
lengqi2009
2014年07月24日 09:54:31
6楼
抗规3.4.1 特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取加强措施。这是抗规的强条,但是对于多层的周期比抗规也规定的不是很清楚,抗规条文P268表1参考的是《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》这就扯蛋了。 你这房子要审图就咨询下审图公司,不审图就这样干:lol 不地震倒不了。 真要调,必须设缝 不然没法调 调了也很不经济,个人观点。
回复
o如梦无痕o
2014年07月24日 12:48:46
7楼
建筑不让设缝 那你和建筑说 那结构你来做吧
回复
a272716257
2014年07月24日 17:28:10
8楼
不知道业主想不想做超限审查可行性报告,暂时不考虑审查的问题。方法有很多,您可以加我QQ272716257,我们交流一下。
回复
jinghai522521
2014年07月24日 17:32:09
9楼
地上想办法分缝,否则调整梁柱截面,慢慢调吧
回复
antkingg
2014年07月24日 18:27:04
10楼
本帖最后由 antkingg 于 2014-7-24 18:28 编辑

建筑抗震设计规范(GB50011-2010)统一培训教材的内容
回复
老马寇
2014年07月24日 18:27:57
11楼
本帖最后由 oldmark87 于 2014-7-24 18:29 编辑 lengqi2008 发表于 2014-7-24 09:54 抗规3.4.1 特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取加强措施。这是抗规的强条,但是对于多层的周期 …谢谢,但我想问一下,就算是有些不经济了 我该如何通过查看某些参数来调整相应的柱和梁的截面来使周期的指标变好呢?
回复

相关推荐

APP内打开