【暖通设计讨论吧】暖通设计规范潜在的矛盾,你如何看待?
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年07月24日 08:34:33
来自于中央空调
只看楼主

今天大家一起来讨论讨论规范里的那些费解的记录。  1.1 室内外空气有关计算参数规范要求不符合   只要是暖通专业的人员对《采暖通风与空气调节设计规范》并不是太陌生,在这个规范里,记载着室内外空气有关计算参数的规范。比如说冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12℃的要求设置散热器。


31.jpg

今天大家一起来讨论讨论规范里的那些费解的记录。

  1.1 室内外空气有关计算参数规范要求不符合

  只要是暖通专业的人员对《采暖通风与空气调节设计规范》并不是太陌生,在这个规范里,记载着室内外空气有关计算参数的规范。  1.2采暖热负荷计算潜在误区

  《采暖通风与空气调节设计规范》规定,冬季采暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但很多工程在计算采暖热负荷时却没有计算这部分耗热量,致使采暖热负荷出入较大;《采暖通风与空气调节设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北O%一10%,东、西一5%,南15%一30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北30%,东、西10%,南O%,有悖于规范的要求。

  1.3卫生间散热器型式选择不妥

  《采暖通风与空气调节设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,为加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明.此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。

  1.4楼梯间散热器立、支管未单独配置

  《采暖通风与空气调节设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦采暖发生故障。可能影响邻室的采暖效果。甚至冻裂散热器。

  1.5供暖管道敷设坡度不符合规范要求

  《采暖通风与空气调节设计规范》规定,采暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002。然而,有的工程采暖供、回水管坡度只有0.001~0.0015。当然,如却因条件限制,热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于0.25m/s。

  1.6通风空调系统防火阀的设计不符合规范要求


  《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度≥1.6 mm,防火墙两侧各2 m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施,潜在着隐患。

 对于上述的规范中的要求,你理解多少?都来这里讨论讨论吧!




31.jpg

wuting1211
2014年07月24日 10:04:21
2楼
我就是来了解一下。
回复
mofgyc
2014年07月24日 10:07:48
3楼
卫生间散热器采用铸铁或铝制的主要是环境潮湿,防止自外而内的腐蚀,现在卫生间多数保洁比较好,通风比较好,不是很潮湿,我觉得这个腐蚀问题不很严重,所以平时设计采用钢制散热器时,没有给卫生间散热器做特别的选型,而且从使用效果来看,也没出什么问题。
回复
致千里
2014年07月24日 10:59:33
4楼
额,楼主分析的还是挺有道理的
回复
idiot117
2014年07月24日 11:21:18
5楼
作为一名新人,看到好贴是必须回的,要不然对不起前辈的辛苦,这是一种美德!
回复
a845385503
2014年07月24日 11:49:08
7楼
我没有看法的,你看着办吧
回复
zddltgs
2014年07月24日 11:51:01
10楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
钱向南
2014年07月24日 12:05:13
11楼
各位大虾,小孩说设备专业如何?
回复
寒冬
2014年07月24日 13:07:10
12楼
只要不是强条就有协商的余地,规范过几年也是要改的!
回复
忙来用
2014年07月24日 15:48:44
13楼
路过,学习学习
回复
vincent_
2014年07月24日 15:51:50
14楼
新人 来学习学习:):)
回复

相关推荐