问题:1.现在35KV无功补偿基本都采用10KV电容器,有35KV电容器的生产厂家吗?2.为什么多数都采用10KV电容器.3.采用10KV电容器是否必须串联使用?电容串联容量降低一倍怎么解决?
问题:
1.现在35KV无功补偿基本都采用10KV电容器,有35KV电容器的生产厂家吗?
2.为什么多数都采用10KV电容器.
3.采用10KV电容器是否必须串联使用?电容串联容量降低一倍怎么解决?
12楼
弄好了,介绍一下.
也帮你吹吹.
回复
13楼
其实35kv的电容补偿我看还是应该会很有市场,在220kv及以上变电站中,其最低电压等级多为35或10kv,这时候,电容补偿一般在35或10kv侧,电网容量的增大,会扩大这一部分市场的。
回复
14楼
10kV电容器也可用10kV断路器控制,但不是所有的10 kV断路器都可用,取决于断路器的性能。35kV电容器可用35kV GIS断路器控制或66kV真空断路器控制。
回复
15楼
35KV补偿我们公司做过,效果不错,主要是对谐波的承受力
回复
16楼
35kv电容器无功补偿装置我们生产以有多年了,分户内和户外安装,有集合式和散装多个品种,有困难可联系.邮箱:dangjunzhang@163.COM电话:13992848725
回复
17楼
35kv电容器无功补偿装置用得很多的,电解铝厂用得比较多,并且补偿容量相当大,我们公司就做,有问题可联系我!
QQ:315783477
EMAIL:zhuming927@163.com
手机:13281837017
回复
18楼
35kV电容器生产厂家就只有那么几家,价格高得很,而10kV电容器生产厂家很多,质量基本上都还可以,价格也很合理。用10kV电容器当然主要是考虑成本问题。10kV电容器用于35kV时除必须两串外,还要用35kV等级的绝缘子全部支撑起来,电容器外壳不能直接接地。电容器不管是串联还是并联,其容量(kvar)都是算术相加,变化的是电容器的电容值(uF)。这一条“真理”已经过多年的实际应用,请放心使用!
回复