钻孔灌注桩的钢筋
东张西望
2014年07月23日 08:16:59
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:34 编辑 工程采用钢筋灌注桩,桩径600,即是抗拔又是抗压。抗拔试桩的钢筋采用22根25的钢筋,可这样一来,去掉保护层50,钢筋的理想净距约40,C25混凝土浇筑,混凝土的粗骨料无法穿越钢筋笼,造成笼内混凝土是满的,而笼外与孔壁间是空的,钢筋处于无保护层状态。 请各位高手支招,遇到这样的情况,该如何处理? 设计说钢筋必须这样,不用调整。施工中也调整了混凝土的配合比和塌落度,仍不理想...

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:34 编辑

工程采用钢筋灌注桩,桩径600,即是抗拔又是抗压。抗拔试桩的钢筋采用22根25的钢筋,可这样一来,去掉保护层50,钢筋的理想净距约40,C25混凝土浇筑,混凝土的粗骨料无法穿越钢筋笼,造成笼内混凝土是满的,而笼外与孔壁间是空的,钢筋处于无保护层状态。
请各位高手支招,遇到这样的情况,该如何处理?
设计说钢筋必须这样,不用调整。施工中也调整了混凝土的配合比和塌落度,仍不理想...
免费打赏
甲方施工员
2014年07月23日 08:51:47
2楼
是不是 粗骨料粒径大了 在混凝土上想想招
回复
luo470829
2014年07月23日 08:58:56
3楼
理论钢筋净距为46mm,粗骨料粒径不大于20mm应该可以,若实在不行,可调整钢筋间距及一个间距缩小相邻的间距加大,大小间距间隔排列,或采用两根钢筋并筋。以上方法供参考。
回复
路口建私房
2014年07月23日 10:32:03
4楼
赞同楼上方法
回复
zhwh2014
2014年07月24日 17:21:44
6楼
抗拔桩的含钢量是比较高的,往往会遇到楼主的情况,应该用调整粗骨料的方法处理。如果已经浇灌,造成质量不佳,事后无法处理的。
回复
chongqingren1973
2014年07月25日 11:14:28
7楼
记得骨料一般不得大于钢筋间距的1/3或是2/3,且不大于25mm样
回复
chyw19900817
2014年08月06日 11:43:51
8楼
不错的资料,感谢分享
回复
qq_1495760304632
2017年06月09日 11:02:27
9楼
很符合实际情况 收了
回复
qq_1442327661908
2017年06月09日 11:16:52
10楼
骨料太粗了,细一点就好了
回复