《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的! 请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?
《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的!
请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?
12楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。
回复
13楼
谢谢分享
回复
14楼
”5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第5.2.1 条的规定。“
感谢楼主和5#
回复
15楼
一定条件下(数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时)不满足防火间距,但防火间距大于等于4m的建筑群才算成组布置,符合防火间距就不需要按成组布置来考虑消防水量
回复
16楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-7-23 13:44 5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置, …对头
回复
17楼
已建办公跟新建办公楼可否设置成组?
回复
19楼
学习了,谢谢
回复
20楼
我是来看评论学习的,谢谢楼主的提问
回复
21楼
学习了。。。
回复
22楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-7-23 13:44 5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置, …学习了,谢谢大神~
回复