怎样理解“成组布置的建筑物“?这个词语
wmlrr1q2
wmlrr1q2 Lv.12
2014年07月22日 13:53:54
只看楼主

《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的! 请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?

《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的!
请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?

免费打赏
一生为水
2014年11月20日 22:36:17
12楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。
回复
lweiwei_2009
2014年11月25日 09:57:50
13楼
谢谢分享
回复
详设计总说明一
2014年11月25日 10:58:45
14楼

”5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第5.2.1 条的规定。“
感谢楼主和5#
回复
zszzwen
2015年01月31日 10:39:45
15楼
一定条件下(数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时)不满足防火间距,但防火间距大于等于4m的建筑群才算成组布置,符合防火间距就不需要按成组布置来考虑消防水量
回复
装的正经
2015年05月14日 10:43:49
16楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-7-23 13:44 5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置, …对头
回复
肥仔系你
2015年07月20日 14:38:15
17楼
已建办公跟新建办公楼可否设置成组?
回复
hunterhgh
2015年07月20日 17:17:11
19楼
学习了,谢谢
回复
kkwawachi
2016年04月11日 16:00:48
20楼
我是来看评论学习的,谢谢楼主的提问
回复
无欲则刚01
2016年07月27日 09:31:14
21楼
学习了。。。
回复
waterwold
2016年07月28日 21:34:05
22楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-7-23 13:44 5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置, …学习了,谢谢大神~