《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的! 请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?
《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的!
请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?
2楼
按照最大的两座建筑物的体积和确定消防用水量,新规范也有类似解释。
回复
3楼
防火间距不满足要求的几栋房子(这几栋房子看作一栋房子考虑防火分区面积)。
回复
4楼
“防火间距不满足要求的几栋房子(这几栋房子看作一栋房子考虑防火分区面积)。”
”防火间距不满足要求“,这不是违规吗?怎么可以把违规的建筑作为制定规范的标准呢?我觉得这么解释不合理。
还有”(这几栋房子看作一栋房子考虑防火分区面积)。“,这种情况那就是说按一座建筑考虑,那也是一座建筑的室内室外用水量(也就是最高标准的那座),怎么能按两座建筑来计算呢?
回复
5楼
5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第5.2.1 条的规定。
回复
6楼
”5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第5.2.1 条的规定。“
谢谢楼上的,明白了!
回复
7楼
即建筑物防火间距不符合规范要求
回复
8楼
wmlrr1q2 发表于 2014-7-24 11:37 ”5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置 …你这是出自那个规范啊?》
回复
9楼
感谢楼主分享
回复
10楼
一生为水 发表于 2014-9-27 21:34 你这是出自那个规范啊?》《建规》GB50016-2006
回复
11楼
即建筑物防火间距不符合规范要求
回复