该小区的生活热水系统能正常运行吗?清高手赐教
jjttbin
jjttbin Lv.3
2004年11月30日 22:15:00
只看楼主

某小区生活热水流量40立方/小时,已选用了合适的换热设备。1、循环水泵扬程60米,流量40立方/小时2、补水点设在循环水泵出口管段,补水水压60米左右问题: 该小区的生活热水系统能正常运行吗?

某小区生活热水流量40立方/小时,已选用了合适的换热设备。
1、循环水泵扬程60米,流量40立方/小时
2、补水点设在循环水泵出口管段,补水水压60米左右
问题:
该小区的生活热水系统能正常运行吗?
ljkenny1981
2004年12月01日 16:58:03
2楼
循环水泵扬程 太大了 !!
回复
lina
2004年12月01日 18:16:54
3楼
你的循环泵选择的理由是什么??
冷水供给是什么系统?
回复
ljkenny1981
2004年12月01日 18:58:45
4楼
你的系统无法运行!!
回复
hjw965
2004年12月01日 19:43:22
5楼
可能可以运行,循环泵流量太大、扬程太高。
回复
jjttbin
2004年12月01日 21:22:20
6楼
流量、扬程大,除了耗电多外,补水能不能顺利向管网补水呢?
如果补水点设在水泵进水处会怎样呢?
请高手赐教
回复
jjttbin
2004年12月01日 21:29:16
7楼
流量、扬程大,除了耗电多外,补水能不能顺利向管网补水呢?
如果补水点设在水泵进水处会怎样呢?
请高手赐教
回复
gzd-hefei
2004年12月02日 09:25:08
8楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开