变压器进线接地该如何接?
walp20000
walp20000 Lv.6
2014年07月22日 09:39:51
只看楼主

如图,是不是可以这么连接地线呢?

QQ图片20140722093809.jpg


如图,是不是可以这么连接地线呢?

QQ图片20140722093809.jpg

lingxuct
2014年07月22日 11:13:44
2楼
不可以,变压器中性点接地是工作接地,其引线不宜与其他保护接地并接。

高压电缆头钢铠接地属保护接地,不能与变压器工作接地连接在一起。
回复
walp20000
2014年07月22日 11:26:36
3楼
ccc___ 发表于 2014-7-22 11:13 不可以,变压器中性点接地是工作接地,其引线不宜与其他保护接地并接。高压电缆头钢铠接地属保护接地, …那我电缆头钢铠接地与变压器外壳接地能接在一起么?变压器中性点接地能跟母线地线接在一起么?
回复
lingxuct
2014年07月22日 16:05:07
4楼
电缆头钢铠接地与变压器外壳接地能接在一起,变压器N套管接铜排到低压柜

在变压器室把N套管与工作接地(独立的)镀锌扁钢接到接地装置。
回复
qq_1405390263260
2014年07月22日 16:25:14
5楼
ccc___ 发表于 2014-7-22 11:13 不可以,变压器中性点接地是工作接地,其引线不宜与其他保护接地并接。高压电缆头钢铠接地属保护接地, …那变压器中性点接地不是到低压柜的N排吗 那低压柜里的接地不也是接到N排上吗
回复
lingxuct
2014年07月22日 16:46:34
6楼
电气小马达 发表于 2014-7-22 16:25 那变压器中性点接地不是到低压柜的N排吗 那低压柜里的接地不也是接到N排上吗低压柜的接地排是PE排,不是N排!PE排与接地装置多个方向引入的,变压器工作接地只一根引接到接地装置!
回复
qq_1405390263260
2014年07月22日 17:00:45
7楼
本帖最后由 电气小马达 于 2014-7-22 17:03 编辑 ccc___ 发表于 2014-7-22 16:46 低压柜的接地排是PE排,不是N排!PE排与接地装置多个方向引入的,变压器工作接地只一根引接到接地装置 …那低压柜的N排接变压器的N排没错吧