一般立管试压是从底部打压的,如果换到从立管顶部打压,压力是底部打压的压力减去立管的静水压么,不知道坛子里有没有在立管顶部打压经验的人。
一般立管试压是从底部打压的,如果换到从立管顶部打压,压力是底部打压的压力减去立管的静水压么,不知道坛子里有没有在立管顶部打压经验的人。
2楼
一样的,管道需要持压一段时间。
回复
3楼
这个问题很有意思,最高点 的压力和最低点的压力,是相等呢,还是有高差的区别
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-7-23 06:56 一样的,管道需要持压一段时间。不一样,顶部比底部的压力小
回复
5楼
nlp125 发表于 2014-7-23 11:25 这个问题很有意思,最高点 的压力和最低点的压力,是相等呢,还是有高差的区别这个可以探讨一下下
回复
6楼
从哪打压都是要高点跟低点加压力表的啊
回复
7楼
bart041500 发表于 2014-7-24 09:33 从哪打压都是要高点跟低点加压力表的啊这不是现在没压力表,在纸上探讨下这个问题吗
回复
8楼
两个压力表? 打压试验 一般要两个压力表吗
回复
9楼
没差别!!!!!!!!!!又不是水,谁不一样的!空气的可以忽略!
回复