如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子
如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子
![20140721_171819.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D0/D3/rBBhH11GmReAUGnEAAm87d78HIY244.jpg)
12楼
好吧 你赢了
回复
13楼
cengjingdeshisa 发表于 2014-7-22 09:27 对对!我觉得也是,只是心里没根,上来和大家聊聊。也学学一起学习,呵呵~
回复
14楼
明显不专业,是水暖工做的吧?
回复
15楼
太不安全了。:L
回复
17楼
cengjingdeshisa 发表于 2014-7-21 22:54 何为热塑管?谢谢!是热缩套管
回复
18楼
电缆应做终端头和对应规格的线鼻子,制作好终端头再连接安装。而且,断路器下口防护盖或隔离片也应该安装。
回复
19楼
规范要求大于16mm的电线都应该压接接线鼻,你这个显然不对,而且存在重大安全隐患
回复
20楼
接线不规范 热束管与接线鼻都没有
回复
21楼
zhoujianghe886 发表于 2014-7-22 17:26 规范要求大于16mm的电线都应该压接接线鼻,你这个显然不对,而且存在重大安全隐患多谢多谢!!!!!!!
回复
22楼
zhoujianghe886 发表于 2014-7-22 17:26 规范要求大于16mm的电线都应该压接接线鼻,你这个显然不对,而且存在重大安全隐患兄弟,哪本规范?我查了50303-2002 没有啊
回复