如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子
如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子
2楼
导线应该按相序选择相应的颜色的热塑管和对应规格的线鼻子,制作好接头再连接安装。而且,断路器下口防护盖和隔离片也应该安装。
回复
3楼
wangyan80 发表于 2014-7-21 22:38 导线应该按相序选择相应的颜色的热塑管和对应规格的线鼻子,制作好接头再连接安装。而且,断路器下口防护盖 …何为热塑管?谢谢!
回复
4楼
无法直视!!!1
回复
5楼
安全隐患!没有这样干的!
回复
6楼
导线与开关配置不合理,多股铜线应该用铜鼻子连接,此接线存在安全隐患
回复
7楼
就是糊弄也要看的过去呀!
回复
8楼
xkx870928 发表于 2014-7-22 08:58 导线与开关配置不合理,多股铜线应该用铜鼻子连接,此接线存在安全隐患多谢多谢!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
真是,你这要糊弄人也得有个差不多啊!这样压接就等于只压了部分芯线,电缆截面虽然大,可实际接入的截面小很多。
回复
10楼
这是多大的开关,多大的电缆,惨不忍睹,这是力工接的吧
回复
11楼
xianxin214 发表于 2014-7-22 09:21 真是,你这要糊弄人也得有个差不多啊!这样压接就等于只压了部分芯线,电缆截面虽然大,可实际接入的截面小 …对对!我觉得也是,只是心里没根,上来和大家聊聊。也学学
回复