这样的接头应该是不对的吧
cengjingdeshisan11
2014年07月21日 22:20:11
只看楼主

如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子

如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子

20140721_171819.jpg

免费打赏
wangyan80
2014年07月21日 22:38:03
2楼
导线应该按相序选择相应的颜色的热塑管和对应规格的线鼻子,制作好接头再连接安装。而且,断路器下口防护盖和隔离片也应该安装。
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月21日 22:54:26
3楼
wangyan80 发表于 2014-7-21 22:38 导线应该按相序选择相应的颜色的热塑管和对应规格的线鼻子,制作好接头再连接安装。而且,断路器下口防护盖 …何为热塑管?谢谢!
回复
wss7612
2014年07月22日 08:29:45
4楼
无法直视!!!1
回复
liyongjing12
2014年07月22日 08:47:51
5楼
安全隐患!没有这样干的!
回复
xkx870928
2014年07月22日 08:58:34
6楼
导线与开关配置不合理,多股铜线应该用铜鼻子连接,此接线存在安全隐患
回复
wxdchgs
2014年07月22日 09:04:04
7楼
就是糊弄也要看的过去呀!
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月22日 09:17:22
8楼
xkx870928 发表于 2014-7-22 08:58 导线与开关配置不合理,多股铜线应该用铜鼻子连接,此接线存在安全隐患多谢多谢!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xianxin214
2014年07月22日 09:21:11
9楼
真是,你这要糊弄人也得有个差不多啊!这样压接就等于只压了部分芯线,电缆截面虽然大,可实际接入的截面小很多。
回复
hld_lhw
2014年07月22日 09:21:54
10楼
这是多大的开关,多大的电缆,惨不忍睹,这是力工接的吧
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月22日 09:27:02
11楼
xianxin214 发表于 2014-7-22 09:21 真是,你这要糊弄人也得有个差不多啊!这样压接就等于只压了部分芯线,电缆截面虽然大,可实际接入的截面小 …对对!我觉得也是,只是心里没根,上来和大家聊聊。也学学