如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子
如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子
![20140721_171819.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D0/D3/rBBhH11GmReAUGnEAAm87d78HIY244.jpg)
23楼
多股导线连接开关要安装接线端子,
回复
24楼
这估计是路边找了个人就来接的~~~
回复
25楼
楼主这个级别的人是发给我们这些新人吐槽的吧
回复
26楼
无法直视
...............
回复
27楼
这样做是错误的
回复
28楼
本帖最后由 qincyu2 于 2014-7-23 13:10 编辑
多股铜芯线要压铜鼻子,不然接触面积不够,铜线发热,可能烧断电缆,严重的引发火灾。
GB50303-2002 18.2.1 3截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,……,续接端子后与设备或器具的端子连接……
回复
29楼
简单 省事 方便 快捷 这个可以有
回复
30楼
是外行看了都觉得不妥啊
回复
31楼
安全隐患!没有这样干的!
回复
32楼
好好学习,天天上进
回复