这样的接头应该是不对的吧
cengjingdeshisan11
2014年07月21日 22:20:11
只看楼主

如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子

如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子

20140721_171819.jpg

免费打赏
yufujiang010
2014年07月22日 20:01:01
23楼
多股导线连接开关要安装接线端子,
回复
pdp1985
2014年07月23日 08:36:51
24楼
这估计是路边找了个人就来接的~~~
回复
pdp1985
2014年07月23日 08:37:56
25楼
楼主这个级别的人是发给我们这些新人吐槽的吧
回复
小刘123123
2014年07月23日 11:00:10
26楼
无法直视
...............
回复
xjksjcsjy
2014年07月23日 12:27:25
27楼
这样做是错误的
回复
qincyu2
2014年07月23日 13:04:50
28楼
本帖最后由 qincyu2 于 2014-7-23 13:10 编辑

多股铜芯线要压铜鼻子,不然接触面积不够,铜线发热,可能烧断电缆,严重的引发火灾。
GB50303-2002 18.2.1 3截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,……,续接端子后与设备或器具的端子连接……