这样的接头应该是不对的吧
cengjingdeshisan11
2014年07月21日 22:20:11
只看楼主

如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子

如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子

20140721_171819.jpg

免费打赏
cengjingdeshisan11
2014年07月23日 21:51:51
33楼
qincyu2 发表于 2014-7-23 13:04 多股铜芯线要压铜鼻子,不然接触面积不够,铜线发热,可能烧断电缆,严重的引发火灾。 GB50303-2002 18.2 …谢谢!我是新人 多谢指导!
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月23日 21:52:34
34楼
pdp1985 发表于 2014-7-23 08:37 楼主这个级别的人是发给我们这些新人吐槽的吧我只是知道不对 究竟为何 说不好,哈哈 一同学习
回复
lq_6520126
2014年07月23日 23:38:18
35楼

安全隐患!没有这样干的!
回复
lepingluoluo
2014年07月24日 08:44:16
36楼
不忍直视 !!!!!!!!!!!!
回复
zuo19790
2014年07月24日 10:00:47
37楼
学习了,学习了,谢谢了
回复
八面风
2014年07月24日 11:02:47
38楼
这样的接头接触面太小了,容易造成接头发热,有安全隐患
回复
zhanlang2008
2014年07月24日 11:26:21
39楼
确实做的很不合规范啊
回复
n8866059
2014年07月24日 15:46:56
40楼
干活太粗糙了
回复
百分之七
2014年07月24日 16:24:45
41楼
这是绝对不允许的,必须用冷压端子,并做搪锡处理
回复
啊勇
2014年07月24日 16:40:09
42楼
不对吧!怎么没线鼻子啊?
回复