如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子
如题所示,下口线如此安装是不对的吧?应该用个铜鼻子
43楼
不对吧!怎么没线鼻子啊?这样能接触好吗 会发热的1 打火烧毁的!
回复
44楼
再差用手工麻箍个线鼻子,也比这个强。这个有点危险!
回复
45楼
太差劲了。没有这样子施工的,应该不是正式电工所做为的哟。。
回复
46楼
太夸张了,看来我们还有自豪的地方啊
回复
47楼
logical163 发表于 2014-7-24 20:27 太夸张了,看来我们还有自豪的地方啊呵呵 真不敢相信这是现场的作品
回复
48楼
多心要用接线鼻子。
回复
49楼
导线与开关配置不合理,多股铜线应该用铜鼻子连接,此接线存在安全隐患.必须用冷压端头连接、
回复
50楼
好危险啊!这太暴露了
回复
51楼
cengjingdeshisa 发表于 2014-7-21 22:54 何为热塑管?谢谢!高温热缩管简介 高温热缩管具有耐高温、机械强度大、耐化学性好等优点,广泛应用于线缆绝缘保护、端末或连接处的绝缘处理或应力解除,线材加工的被覆与绝缘保护,焊点保护、电子元器件的包覆,电阻、电容的绝缘保护,金属产品的防锈、防腐蚀处理,电线标示或标色等。
回复
52楼
liruiqqbsjs 发表于 2014-7-26 11:43 高温热缩管简介 高温热缩管具有耐高温、机械强度大、耐化学性好等优点,广泛应用于线 …谢谢解答!!!!!!!!
回复