请问两个断路器如何改自动投切
fu_junchun
fu_junchun Lv.3
2014年07月21日 21:18:05
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-31 07:31 编辑 各位大侠们,小弟公司现在是这样,两个断路器一个是市电,另一个是柴油发电机,现公司要求在市电断电的情况下柴油发电机自启动供电,请问如何改造才能实现自动切换?

本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-31 07:31 编辑

QQ图片20140721211409.jpg

各位大侠们,小弟公司现在是这样,两个断路器一个是市电,另一个是柴油发电机,现公司要求在市电断电的情况下柴油发电机自启动供电,请问如何改造才能实现自动切换?

QQ图片20140721211409.jpg

免费打赏
momode777
2014年07月24日 17:55:36
23楼
加pc级的ATS装置!
回复
a498366097
2014年07月24日 22:23:30
24楼
学习一下 只是 路过 看了 师付们的 评论 发现 高手 太多了 我没法插嘴了
回复
xzg009
2014年07月24日 23:08:59
25楼
增加自动投切控制装置和电压检测回路等
回复
liusheji
2014年07月25日 10:53:21
26楼
办法很多,关键是成本费用的大小
回复
hao2302
2014年07月28日 09:20:12
27楼
用二次控制实现吧!
回复
com16816
2014年07月28日 10:22:38
28楼
增加2个手动/自动转换开关,2个时间继电器,2个中间继电器就可以实现市电/发电双电源切换了,最好是加装机械联锁.
回复
lejinghuan
2014年07月28日 12:04:32
29楼
boeing_s 发表于 2014-7-23 11:37 用继电器搭接当然也可以,我记得那是十几年前在一个项目里这么干过,那时候ATS贵,说来说去好点的就ASCO,一 …ASCO无项目名或者未登记项目都是不给报价的,人家公关费都不知道多少呢
回复
lejinghuan
2014年07月28日 12:05:52
30楼
要省钱直接电气联锁通过二次控制就可以实现了,要方便就加个备自投装置,开关是ABB的,可以直接买ABB的备自投装置
回复
逸風
2014年07月28日 15:41:22
31楼
了解中。。。。
回复
mulinchufeng
2014年07月29日 11:53:18
32楼
发电机从启动到供电是需要时间的,此时大部分设备都已经停了。