请问两个断路器如何改自动投切
fu_junchun
fu_junchun Lv.3
2014年07月21日 21:18:05
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-31 07:31 编辑 各位大侠们,小弟公司现在是这样,两个断路器一个是市电,另一个是柴油发电机,现公司要求在市电断电的情况下柴油发电机自启动供电,请问如何改造才能实现自动切换?

本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-31 07:31 编辑

QQ图片20140721211409.jpg

各位大侠们,小弟公司现在是这样,两个断路器一个是市电,另一个是柴油发电机,现公司要求在市电断电的情况下柴油发电机自启动供电,请问如何改造才能实现自动切换?

QQ图片20140721211409.jpg

免费打赏
nicewivi0104
2014年07月29日 18:53:17
33楼
采用双电源切换装置最合适!
回复
szq706
2014年07月30日 08:46:24
34楼
xgj8xgj 发表于 2014-7-23 10:52 如果用一体化的双电源自动转换开关,那么可以将两个断路器配置成为电动合分闸并分别带辅助,然后用品质好一 …这个方法可行,也比较好,我公司产品现在用都是自动分合闸带辅助的塑壳断路器。
回复
szq706
2014年07月30日 08:58:52
35楼
xgj8xgj 发表于 2014-7-23 10:52 如果用一体化的双电源自动转换开关,那么可以将两个断路器配置成为电动合分闸并分别带辅助,然后用品质好一 …这个方法可行,也比较好,我公司产品现在用都是自动分合闸带辅助的塑壳断路器。
回复
lejinghuan
2014年07月30日 11:20:03
36楼
mulinchufeng 发表于 2014-7-29 11:53 发电机从启动到供电是需要时间的,此时大部分设备都已经停了。这个没办法,除非是发电机一直处于热备状态,或者重要负荷加UPS或EPS