本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-31 07:31 编辑 各位大侠们,小弟公司现在是这样,两个断路器一个是市电,另一个是柴油发电机,现公司要求在市电断电的情况下柴油发电机自启动供电,请问如何改造才能实现自动切换?
本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-31 07:31 编辑
各位大侠们,小弟公司现在是这样,两个断路器一个是市电,另一个是柴油发电机,现公司要求在市电断电的情况下柴油发电机自启动供电,请问如何改造才能实现自动切换?
13楼
希望8楼给个二次控制电路,学习一下
回复
14楼
专用的ATS自动切换装置,有一个触点,可以启动柴油机,且,间隔时间可调。
回复
15楼
如果用一体化的双电源自动转换开关,那么可以将两个断路器配置成为电动合分闸并分别带辅助,然后用品质好一点的中间继电器或者接触器来实现市电与发电机电源之间的自动转换
回复
16楼
mns018 发表于 2014-7-23 08:48 希望8楼给个二次控制电路,学习一下这么简单的东西还需要搞ATS钱多嘛?
回复
17楼
用继电器搭接当然也可以,我记得那是十几年前在一个项目里这么干过,那时候ATS贵,说来说去好点的就ASCO,一个80A的都得2,3万。
现在ATS比以前便宜多了,还非要用继电器来实现切换功能,我个人觉得没必要省这个钱,能省多少?可靠性也差多了,继电器本身就是容易出问题的元件。
回复
18楼
本来就是发电机接出来的还需要供电局同意?前提是联锁做好了就可以了
回复
19楼
这个还是要油机发电的,
回复
20楼
我们公司是用ATS PC级的,不用等人到现场那可就时间太长了
回复
21楼
要想省钱和省事,就别自动化了,增加一个双刀开关进行有效隔离,然后进行断路器的切换就很简单,也安全。
回复
22楼
在控回路增加二只手动与自动转换开关,增加2个时间继电器,2个中间继电器就可以实现市电/发电双电源自动或手动切换了.还要加装机械联锁.
回复