请问两个断路器如何改自动投切
fu_junchun
fu_junchun Lv.3
2014年07月21日 21:18:05
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-31 07:31 编辑 各位大侠们,小弟公司现在是这样,两个断路器一个是市电,另一个是柴油发电机,现公司要求在市电断电的情况下柴油发电机自启动供电,请问如何改造才能实现自动切换?

本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-31 07:31 编辑

QQ图片20140721211409.jpg

各位大侠们,小弟公司现在是这样,两个断路器一个是市电,另一个是柴油发电机,现公司要求在市电断电的情况下柴油发电机自启动供电,请问如何改造才能实现自动切换?

QQ图片20140721211409.jpg

免费打赏
lx7979552
2014年07月21日 22:46:26
2楼
会有一个一个市电电源接到一个检测单元去 当市电断 经过一定时间柴油发电机启动 相当于一个双电源性质
回复
lingxuct
2014年07月22日 07:21:36
3楼
发电机控制部分检测到市电失压自动启动需要时间,最快也在15秒以上,所有用电设备都会在切换中停止工作。

低压自备发电机与系统连接上,供电局都会要求装手动切换的双投刀闸,没必要装自动切换。
回复
fu_junchun
2014年07月22日 08:23:42
4楼
ccc___ 发表于 2014-7-22 07:21 发电机控制部分检测到市电失压自动启动需要时间,最快也在15秒以上,所有用电设备都会在切换中停止工作。 …感谢前辈指点,因公司只有一路10KV线路,总公司要求消防设备必须双电源,像这种情况需要如何解决呢?
回复
fu_junchun
2014年07月22日 08:27:02
5楼
lx7979552 发表于 2014-7-21 22:46 会有一个一个市电电源接到一个检测单元去 当市电断 经过一定时间柴油发电机启动 相当于一个双电源性质我最初想到的就是双电源切换,费用紧张在想最简单的方法。
回复
boeing_s
2014年07月22日 08:27:19
6楼
还是用ATS方便点,各地供电局的要求可能也不完全一样吧,我在上海这里,市南,市东供电局好像都允许用ATS
如果不用ATS,等人到现场那可就时间太长了
回复
开心老爸
2014年07月22日 09:03:09
7楼
适合增加ATS装置
回复
wd0577
2014年07月22日 16:42:06
8楼
增加2个时间继电器8个中间继电器就可以实现市电/发电双电源切换了,成本不到300元.
回复
lx7979552
2014年07月22日 21:17:06
9楼
wd0577 发表于 2014-7-22 16:42 增加2个时间继电器8个中间继电器就可以实现市电/发电双电源切换了,成本不到300元.简单很多,但你要先得到供电局的同意,
回复
wd0577
2014年07月23日 07:27:18
10楼
lx7979552 发表于 2014-7-22 21:17 简单很多,但你要先得到供电局的同意,本来就是发电机接出来的还需要供电局同意?前提是联锁做好了就可以了
回复
liyongjing12
2014年07月23日 07:54:50
12楼
增加备自投装置可以
回复

相关推荐