地下室作为大底盘多塔计算疑问
nwbeijihu
nwbeijihu Lv.6
2014年07月21日 14:58:04
只看楼主

某项目,地下室是两层,上部有10栋32层高层塔楼,地下一层三周有土,一侧无土,地下二层四周有土,嵌固端在地下一层。这种情况下,我认为应该算大底盘多塔,同时,地下一层在PKPM输入应当按首层考虑。也就是建模的时候地下室层数为1,然后,建筑中实际地下一层(模型为首层)的地下室外墙按深梁输入模型,同时考虑无土侧正对面土的堆载引引起的静止土压力。以上是整体分析。现塔楼因超长,中间设缝,但外部地下室顶板是无缝的(假设塔楼2个单元自嵌固端以上完全脱开),也就是此时塔楼的2个单元是通过地下一层连接的,又形成了大底盘多塔。

某项目,地下室是两层,上部有10栋32层高层塔楼,地下一层三周有土,一侧无土,地下二层四周有土,嵌固端在地下一层。

这种情况下,我认为应该算大底盘多塔,同时,地下一层在PKPM输入应当按首层考虑。

也就是建模的时候地下室层数为1,然后,建筑中实际地下一层(模型为首层)的地下室外墙按深梁输入模型,同时考虑无土侧正对面土的堆载引

引起的静止土压力。

以上是整体分析。

现塔楼因超长,中间设缝,但外部地下室顶板是无缝的(假设塔楼2个单元自嵌固端以上完全脱开),也就是此时塔楼的2个单元是通过地下一层连接的,又形成了大底盘多塔。

计算配筋可以用整体分析的结果,建立整体模型,塔楼抗震缝出设置遮挡定义。

那么具体到塔楼周期位移时(即拆分塔楼2个单元),分别计算自身周期 位移,此时地下室的相关范围,如何取?是否考虑相邻单元的墙柱?如

考虑相邻单元,那么上部主体对相关范围内墙柱的影响如何考虑?
免费打赏
nwbeijihu
2014年07月21日 15:15:04
2楼
顶~~~,好混乱,求指导
回复
nwbeijihu
2014年07月21日 16:18:04
3楼
……再顶一下。。
回复
mazhiqiang807
2014年07月21日 17:11:03
4楼
求指导啊,同样对大底盘这块很疑惑。
回复
zhangzhuo1982072
2014年07月22日 08:36:36
5楼
如果地下一层的挡墙 按深梁输入的画 那么挡墙的配筋按什么配呢 按墙 还是深梁?
回复
lengqi2009
2014年07月22日 09:13:14
6楼
你的意思是2个塔楼的地下室相关范围有重叠? 我觉得应该考虑相邻墙柱,概念上来说两边都是互为影响的。或者分别计算,取不利值,多费点时间。
回复
lsmqhln
2014年07月22日 09:34:33
7楼
"塔楼的2个单元是通过地下一层连接的,又形成了大底盘多塔。"

两个32层的塔楼,仅仅有地下一层上的地下室顶板相连,就要算大底盘多塔,合理吗??

回复
lsmqhln
2014年07月22日 09:37:14
8楼

多塔的意义是什么?是两个塔楼在地震作用下由于相连的裙房而相互影响,

可以试算一下,看看有多大的影响。
回复
phoenix_sonic
2014年07月22日 10:27:12
9楼
楼主这种情况不能算多塔啊。。。

多栋高层通过底部几层体量较大的底盘连接形成的整体结构,称之为“多塔结构”--------出自《PKPM 多高层结构计算软件 应用指南》一书
回复
lsmqhln
2014年07月22日 12:19:58
10楼

可惜没有具体的指标,到底是几层?或者是多少比例的高度,没有。
回复
lsmqhln
2014年07月22日 12:27:37
11楼

地下室外墙,如果此墙往下一直落到基础的话,应该按墙输入,不应该按深梁输入。不管墙外有没有土,都是墙。

或者,两者都计算,包络设计。

回复

相关推荐