关于基础的紧急求救
fhbwork
fhbwork Lv.2
2007年10月08日 23:58:39
来自于地基基础
只看楼主

小弟现做一19层纯剪住宅,总高度为60m,首层高度为6.6m,地面以下4~5m左右就直接是中风层,指定采用独立基础.问题:1可否在基础顶面处不做基础梁,直接在0.000处做一拉梁?还是在基础顶面处做一基础梁,再在0.000处做多一道梁?人为的减低首层层高?2.由于住宅很难布置高有T型或者工型剪力墙,则如何验算首层剪力墙的稳定问题,请各位大哥大姐帮帮忙,谢谢!

小弟现做一19层纯剪住宅,总高度为60m,首层高度为6.6m,地面以下4~5m左右就直接是中风层,指定采用独立基础.
问题:1可否在基础顶面处不做基础梁,直接在0.000处做一拉梁?还是在基础顶面处做一基础梁,再在0.000处做多一道梁?人为的减低首层层高?
2.由于住宅很难布置高有T型或者工型剪力墙,则如何验算首层剪力墙的稳定问题,
请各位大哥大姐帮帮忙,谢谢!
免费打赏
fhbwork
2007年10月09日 15:30:15
2楼
怎么没人来帮帮啊?
回复
fhbwork
2007年10月09日 22:52:01
3楼
小弟是新手,是不是因为问题太简单?请不要见怪,望那位达人帮忙,感谢不尽
回复
zeltlp
2007年10月19日 20:39:24
4楼
可以,我就这样做的,还可以加杯口,不过刚度要是柱子的3倍,才能做为刚接.