框架结构为例,为什么不考虑基础的抗震?隧道不也是地下的马,他们都要考虑啊
框架结构为例,为什么不考虑基础的抗震?
隧道不也是地下的马,他们都要考虑啊
2楼
这是怎么说的?除了满足一定要求可以不考虑基础抗震外,地基基础还是需要进行抗震设计的啊。
详见建筑抗震设计规范GB50011-2001第四章场地、地基和基础。
上部结构的任何作用都要通过基础传给地基的,地基基础不承担上部传来的地震作用,那难道还能让空气来承担不成?
回复
3楼
是呀,小弟也有此迷惑,望大侠指点
回复
4楼
4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:
1 砌体房屋。
2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:
1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;
2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;
3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房。
3 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。
注:软弱粘性土层指7度、8度和9度时,地基承载力特征值分别小于80、100和120kPa的土层。
4.4.1 承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于100kPa的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算:
1 本章第4.2.1条之1、3款规定的建筑;
2 7度和8度时的下列建筑:
1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;
2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;
3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房。
回复
5楼
比如,地梁就没有考虑它抗震,没有指望它抗震
回复
6楼
顶2楼的。多看规范可少走弯路
回复
7楼
?
回复
8楼
地下的东西逃不过的,考虑也是没用的~
回复
9楼
老兄应该好好学学抗震!
回复
10楼
我的意思是有时设计时不考虑地下结构的抗震,比如没有指望地梁的抗震
回复
11楼
基础是要考虑抗震的,但抗震措施和上部结构是有区别的,正因为基础的重要性,它是要做强的,相对于上部结构,要工作于弹性状态。
回复