求助,关于pkpm剪力墙配筋的问题
anderjack
anderjack Lv.5
2014年07月19日 11:42:20
只看楼主

说明文件里是这样讲的:Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。Aswh为Swh范围内水平分布筋面积(cm2)。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墙垛过小时的情况么?比如以下这张图左边的数字14,如果是表示墙肢一端是14的话,那就是说极小的那一部分墙垛要配28.如果是表示暗柱一侧为14,乘以2还是28,是极小的哪一部分墙垛要配28,还是整个暗柱配够28就行?(这个地方暗柱是个z字形,一直延伸到右边的墙肢上)

说明文件里是这样讲的:
Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。
Aswh为Swh范围内水平分布筋面积(cm2)。

我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墙垛过小时的情况么?
比如以下这张图

QQ截图20140719113049.png


左边的数字14,如果是表示墙肢一端是14的话,那就是说极小的那一部分墙垛要配28.

如果是表示暗柱一侧为14,乘以2还是28,是极小的哪一部分墙垛要配28,还是整个暗柱配够28就行?(这个地方暗柱是个z字形,一直延伸到右边的墙肢上)



QQ截图20140719113049.png

免费打赏
light88
2014年07月19日 12:06:29
2楼
不用配28,14就可以了,因为剪力墙是双向受力
回复
anderjack
2014年07月19日 13:13:49
3楼
light_x350 发表于 2014-7-19 12:06 不用配28,14就可以了,因为剪力墙是双向受力这个数字不是表示单边配筋么?
回复
chiye987654
2014年07月19日 13:52:10
4楼
好东西 学习了
回复
mkvedsvuyi
2014年07月21日 22:32:59
5楼
以边缘构件计算结果为准,辅以你的概念判断。
回复
nwbeijihu
2014年07月22日 04:27:40
6楼
最合适的还是左侧小转角处配14x2+2=30
计算钢筋尽量在相应位置,实在过大可以考虑平均布置。