本人有一个项目,在车间做了很多现场的低压动力配电柜,配电柜的进线出装设了电流表。这些配电柜的进线电流一般都在200A以上。部分配电柜的出线是75KW的用电设备,本人在这些出线处也装设了电流表。现在总承包单位以项目收费太低为缘由,想把这些电流表和电流互感器都取消,请教高手,这样可行么?本人以前在规范上貌似见过55kW以上的电动机必须在现场装设电流表,可惜忘记了是哪本规范。现在配电柜的出线是75KW的成套用电设备,不是电动机,是否也要遵循这条规定呢?
本人有一个项目,在车间做了很多现场的低压动力配电柜,配电柜的进线出装设了电流表。这些配电柜的进线电流一般都在200A以上。部分配电柜的出线是75KW的用电设备,本人在这些出线处也装设了电流表。现在总承包单位以项目收费太低为缘由,想把这些电流表和电流互感器都取消,请教高手,这样可行么?
本人以前在规范上貌似见过55kW以上的电动机必须在现场装设电流表,可惜忘记了是哪本规范。现在配电柜的出线是75KW的成套用电设备,不是电动机,是否也要遵循这条规定呢?
32楼
应该装,可以用来检测~
回复
33楼
现在低压配电市场乱了,装与不装一看业主,二看成套厂老板。
回复
34楼
按照成套电气规范应该装
回复
35楼
还是装着比较好,一般指针式的就行了。没几个钱。
回复
37楼
应装设。可以直观的观测负荷电流的变化及设备运行状况。
回复
38楼
需要设置电流表:time:{:1_107:}:kiss:time:{:1_107:}:kiss:time:{:1_107:}:kiss:time:{:1_107:}:kiss:
回复
39楼
没几个钱,还有有的好点
回复
40楼
可以不装。动力配电总箱很多大于75KW的。你看都有装吗?
回复
41楼
阅读中。。。。
回复
42楼
装上应该好一些,主要起到一个监视和参考作用!
回复