常规的QTZ63基础,还亲自下去焊的定位螺栓的钢筋
常规的QTZ63基础,还亲自下去焊的定位螺栓的钢筋
2楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
3楼
这是什么地方?如果土质好,怎么会塌方?如果不好为什么没有垫层?
回复
4楼
塔吊基础太大了,有点偏浪费。
回复
5楼
yipinjianshe 发表于 2014-7-20 08:46 塔吊基础太大了,有点偏浪费。5m*5m*1.5m的,塔吊说明里就是这么大的,监理又较真,照做吧
回复
6楼
hnchuntian1314 发表于 2014-7-20 05:44 这是什么地方?如果土质好,怎么会塌方?如果不好为什么没有垫层?土质没问题,边坡附近轴商混车压的缘故
回复
7楼
塔吊基础太大了
回复
8楼
哈哈,,千万别让监理看见,不然要你们下去掏泥巴的:lol
回复
9楼
joy9911 发表于 2014-7-21 13:33 5m*5m*1.5m的,塔吊说明里就是这么大的,监理又较真,照做吧63系列的,哪里需要这么大?我们做的,厚度只有1米,宽度倒是差别不大,4.8米。
回复
10楼
好歹也砖胎模搞一个,这么省
回复
11楼
不错的分享!!
回复